只看楼主

照明箱为什么漏电流这么大

照明箱为什么漏电流这么大

201108221008.jpg

免费打赏
zhangq_cai1
2011年08月24日 14:20:52
12楼
这线配的不咋样,从新整整。不是正规施工队干的~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
aaaxy2008
2011年08月24日 14:33:48
13楼
哈哈,怎么可能是正规军呢,乡下电工水平都不如,但能会接火灾漏电监控系统,已算不错了
回复
chengyonxiang
2011年08月24日 14:40:29
14楼
检查一下出线的绝缘情况。
回复
niugang19810504
2011年08月24日 15:02:41
15楼
做的真是乱!
回复
baobao1003
2011年08月24日 15:18:27
16楼
41mA大与不大,不好说,要看下面线路多少,如果整幢楼(1000平方以上),每平方只有41μA,还可以吧?

如果线路绝缘不好,线路不规范,就不好说了。
回复
心电
2011年08月24日 16:22:21
17楼
漏电电流与电气施工质量有关系。从附图可以看出——电气施工工艺很差。
回复
冬天的雨
2011年08月24日 17:11:22
18楼
按分路查找漏电
回复
工夫茶
2011年08月25日 15:14:49
19楼
41mA应该不算大,有装漏电监控系统的应该是照明主回路或总回路,一般要300mA才报警,41mA分摊到各个分支回路就很少了。
回复
boeing_s
2011年08月25日 15:34:21
20楼
对于照明回路来说,41ma不算大,本来根据照明回路就不需要装30ma的漏电保护
而且照明回路对每个回路上所装灯具数量也有限制,另外还要看你装的是什么灯具,如果都是白炽灯就没什么泄露电流,当然现在一个回路全白炽灯的情况比较小。
普通荧光灯的镇流器,还有气体放电灯,都是泄露电流大户。