插座回路为什么必须设置漏电流保护啊
wunai925921
2011年06月21日 10:24:06
只看楼主

突然间这个疑问我查规范,也没有强制性要求啊

突然间这个疑问
我查规范,也没有强制性要求啊
boeing_s
2011年06月21日 10:48:53
2楼
民规7.7.10条有强条规范,别的规范也有相应条文
回复
wunai925921
2011年06月21日 11:06:20
3楼
回复
yan0912
2011年06月21日 11:54:46
4楼
不带漏电保护,伤到人怎么办,规范上有要求的。
回复
baoshiwan
2011年06月21日 22:12:48
5楼
插插座的电气设备都是些家用的小电器,随时会有接地现象发生。所以我认为为了安全起见不管规定里有没有,都必须有漏电保护。
回复
woshizhangwei110
2011年06月22日 08:18:31
6楼
防止触电
回复
dianqi215
2011年06月22日 08:19:21
7楼
防止触电,保护人身安全
回复
cai2561
2011年06月22日 09:44:16
8楼
规范是死的 人是活的, 你做设计时 第一靠规范 第二 要考虑安全 毕竟规范也不是万能的 十全十美
况且这个漏保规范是有要求的 民用建筑电气
14.3.10 下列设备的配电线路宜设置漏电电流动作保护:

(1)手握式及移动式用电设备。

(2)建筑施工工地的用电设备。

(3)环境特别恶劣或潮湿场所(如锅炉房、食堂、地下室及浴室)的电气设备。

(4)住宅建筑每户的进线开关或插座专用回路。

(5)由TT系统供电的用电设备。

(6)与人体直接接触的医疗电气设备(但急救和手术用电设备等除外)。

14.3.11 漏电电流保护装置的动作电流宜按下列数值选择:

(1)手握式用电设备为15mA。

(2)环境恶劣或潮湿场所的用电设备(如高空作业、水下作业等处)为6~10mA。

(3)医疗电气设备为6mA。

(4)建筑施工工地的用电设备为15~30mA。

(5)家用电器回路为30mA。

(6)成套开关柜、分配电盘等为100mA以上。

(7)防止电气火灾为300mA。

14.3.12 为确保消防电源的连续供电,消防电气设备的漏电电流动作保护装置,只发漏电信号而不自动切断电源。

回复
cai2561
2011年06月22日 09:49:28
9楼
这个在国标中虽然不是强条,只用了个宜自
但是在下面执行时(当地标准)住宅这一块基本上都是必须加一个漏保的
回复
wangduoadam
2011年06月22日 10:57:46
10楼
学习了!也有依据了!谢谢
回复
yamahaya
2011年06月22日 11:09:33
11楼
一切为了安全,具体看8楼。
回复