插座回路为什么必须设置漏电流保护啊
wunai925921
2011年06月21日 10:24:06
只看楼主

突然间这个疑问我查规范,也没有强制性要求啊

突然间这个疑问
我查规范,也没有强制性要求啊
免费打赏
boeing_s
2011年06月22日 11:21:22
12楼
我不知道8楼用的是什么版本的民规,好像差别很大
JGJ16-2008版的民规7.7.10条关于插座回路应用漏电保护绝对是一个强条,没有用宜
回复
weilmeng
2011年06月22日 11:25:10
13楼

回复
yuye_guo
2011年06月22日 12:34:08
14楼
加装漏电保护开关是必须的,否则漏电时,不跳闸,但人是有触电感觉的。
回复
scrxcfc
2011年06月22日 16:24:55
15楼
JGJ16-2008版的民规里没有用“宜”啊
7.7.10 剩余电流动作保护的设置应符合下列规定:
1 下列设备的配电线路应设置剩余电流动作保护:
1)手持式及移动式用电设备;
2)室外工作场所的用电设备;
3)环境特别恶劣或潮湿场所的电气设备;
4)家用电器回路或插座回路;
5)由TT系统供电的用电设备;
6)医疗电气设备,急救和手术用电设备的配电线路的剩余电流动作保护宜作用于报警。
2 剩余电流动作保护装置的动作电流应符合下列规定:
1)在用作直接接触防护的附加保护或间接接触防护时,剩余动作电流不应超过30mA;
2)电气布线系统中接地故障电流的额定剩余电流动作值不应超过500mA。
3 PE导体严禁穿过剩余电流动作保护器中电流互感器的磁回路。
回复
wsk008783
2011年06月23日 14:51:04
16楼
带漏电保护,伤到人怎么办,规范上有要求的。
回复
songliqi6266
2011年06月23日 15:57:58
17楼
漏电断路器用于防止人身触电,应根据直接接触和间接接触两种触电防护的不同要求来选择。
回复
leonmyarea
2011年06月23日 22:35:03
18楼
设置剩余电流保护器是为了人身安全考虑,规范上写着。
低于36V的就不用设置了
回复
luohuan
2011年06月24日 00:14:21
19楼
这条的规定不要太多。。。到处都是
回复
a2134879
2011年06月24日 14:56:33
20楼
再次学习规范了。。。
回复
shenlan968
2011年06月24日 22:10:09
21楼
规定的很详细呀!
回复