精华汇总
额定剩余电流
更多
剩余电流保护开关
剩余电流保护插头
剩余电流保护功能
剩余电流保护类型
什么叫剩余电流保护
剩余电流互感器
剩余电流漏电断路器
剩余电流保护装置
智能剩余电流保护器
rcd剩余电流保护器
abb剩余电流保护器
剩余电流保护断路器
a型剩余电流保护器
剩余电流漏电保护器
剩余电流保护器作用
剩余电流断路器保护
剩余电流保护器原理
剩余电流动作断路器
剩余电流保护器测试仪
剩余电流保护继电器
电磁式剩余电流保护器
jd6-111剩余电流保护器
剩余电流动作保护
带剩余电流保护断路器
什么是剩余电流保护装置
#
额定剩余电流
#
300
额定剩余电流专题,为您提供额定剩余电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与额定剩余电流相关的专业交流讨论,更多额定剩余电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
对剩余电流保护开关的测试
GB13955-2005剩余电流动作保护装置安装和运行里有一条:严禁利用相线直接对地短路或利用动物作为试验物的方法。现在讨论相线直接对地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培电流?
请教RCD的额定剩余动作电流
请教下面图片中标注为红色的部分,为什么存在一个下限和上限?提前谢谢您的回复。
为什么补偿后的剩余电流为负值?
钢铁手册上P733,带出线电抗器的剩余电流Ic=15A,按动作电流最小灵敏度系数Idz=(Ic-Ic1)/Km=(-15-2.4)/2=-8.7A为什么补偿后的剩余电流为负值?而在《工业与民用配电手册》第313页,例7-3中,Iop<=(IcE-Ic)/Ksen=(15-1.4)/1.25=10.9A电网的总单相接地电容电流IcE取的却是正值 15A?
关于剩余电流互感器额定电流的解答
第一,剩余电流互感器的额定电流必须符合负荷额定电流的需要,比如额定电流为250A或者更大。 第二,如果设计剩余电流动作阀值为30mA,则必须在电流互感器一次有30mA剩余电流时,二次必须输出相应的动作电流或信号。一般的电流互感器是做不到,大的额定电流测量微小一次电流的。哪如何解决既要满足一次额定电流的需要,又要满足30mA呢?我们可以告诉“牛奶哥”; 主要剩余电流互感器的铁芯是一种非晶材料。具有高导磁,低矫顽力,高饱和,磁滞损耗小,剩磁小,在磁化初始阶段对漏电流非常敏感。同时耐大电流冲击性好。
关于剩余电流互感器额定电流,求解答
剩余电流保护器的安装位置
关于地线和火线以及剩余电流的问题
请教地线和火线可以构成回路吗?前天在工地上看到农名工接的地线和火线 但是他的切割机还能正常工作,地线和火线构成的回路能带多少大负载呢,谁可以说说地线为什么可以和火线构成回路呢,我知道地线和火线之间的电压是220v 还有我图上的配电箱里有个 剩余电流检测的在图片右下角,为什么只要接单相的负载就会显示漏电呢, 还有我是自学电工的希望大神们给点学习经验,谢谢!
零序电流保护”和“剩余电流保护
剩余电流保护就是接地故障保护吗?
知识点:接地故障电流
剩余电流保护器的符号怎么画的?
点击加载更多