第一类防雷建筑物防闪电感应
雷电主要分为直击雷和感应雷,其中第一类防雷建筑物在做好直击雷防护的同时,也要做好防闪电感应。钧和电子今天跟您分享如下: 1.建筑物内的设备、管道、架构、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上; 金属屋面周边每隔18-24米应采用引下线接地一次; 现场浇灌的或用预制件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔18-24米应采用引下线接地一次。 2.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。 当金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。 3.防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或
第一类建筑物的直击雷防护措施
建筑物按照其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果分为一、二、三类。各类防雷建筑物应设防直击雷的外部防雷装置和防感应雷的内部防雷装置(防闪电电泳侵入的措施)。今天钧和电子重点分享一下,第一类建筑物的直击雷防护措施。 按照《建筑物防雷设计技术规范》GB50057-2010的规定: 1.第一类建筑物应装设独立接闪杆或架空线或网。架空接闪网的网格尺寸不应大于5m*5m或6m*4m; 2.第一类建筑物中排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘的放散管、呼吸阀、排风管等的管口应处于接闪器的保护范围内; 3.第一类建筑物中排放爆炸危险气体、蒸气或粉尘等的放散管、呼吸阀、排风管等,当其他排放物达不到爆炸浓度、长期点火燃烧、一排放就点火燃烧以及发生事故时排放物才达到爆炸浓度的通风管、安全阀,接闪器的保护范围可仅保护到管帽,无管帽时可仅保护到管口。 4.独