含有汽油存储间的建筑算是第一类防雷建筑吗?
漫天飞雪
2005年04月07日 12:59:27
来自于防雷减灾
只看楼主

策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物: 一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 二、具有0区或10区爆炸危险环境的建筑物。 三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。 现在一些建筑,特别是工业建筑,都带有小的汽油存储间,一般只有十个平方左右,里面只存放四、五桶汽油,这么小的一间房,难道整个建筑都应该按一类防雷建筑做防雷吗?

策2.0.2条 遇下列情况之一时,应划为第一类防雷建筑物:
一、凡制造、使用或贮存炸药、火药、起爆药、火工品等大量爆炸物质的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。
2005年04月07日 14:16:47
2楼
好像规范是这个意思。
回复
漫天飞雪
2005年04月07日 21:20:21
3楼
我看到的一个甲类工业设计院的图,带汽油间,但整个厂房按三类设计
回复
s9
2005年04月08日 13:27:57
4楼
“三、具有1区爆炸危险环境的建筑物,因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者。”

先要看是几区,同时要看后句:是否会造成巨大破坏。。。

所以楼主厂房如果能确认汽油存储间不再地下(油气容易稀释),爆炸可能性小,同时后果危险不大,可不按1区考虑。
回复
漫天飞雪
2005年04月08日 22:34:22
5楼
谁说的,那么小的空间,当然是1区,汽油液体表面就是0区,两区都有了啊
回复
s9
2005年04月10日 11:08:43
6楼
“可不按1区考虑”并不指 不成认局部1区。
请关注后半句:“因电火花而引起爆炸,会造成巨大破坏和人身伤亡者”!!!!!

1、如果油桶改成打火机,楼主该如何考虑?
2、一个仓库里存放一个打火机和成堆打火机时,你会采取一样的防火、防暴措施吗?
回复
tolice
2005年04月11日 10:06:53
7楼
好好看看GB50057中的开头部分
建筑物防雷类别的划分是根据:建筑物的使用性质 重要性 发生事故的严重性等
回复
leon_sncn
2005年04月11日 12:36:34
8楼
看看防雷规范,第三章 第五节 其他防雷措施!!
回复
s9
2005年04月11日 18:23:18
9楼


呵呵。贴出来吧。

第3.5.1条 当一座防雷建筑物中兼有第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷分类和防雷措施宜符合下列规定:

一、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,该建筑物宜确定为第一类防雷建筑物。

二、当第一类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%以下,且第二类防雷建筑物的面积占建筑物总面积的30%及以上时,或当这两类防雷建筑物的面积均小于建筑物总面积的防雷建筑物。但对第一类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取第一类雷建筑物的保护措施。

三、当第一、二类防雷建筑物的面积之和小于建筑物总面积的30%,且不可能遭直接雷击时,该建筑物可确定为第三类防雷建筑物;但对第一、二类防雷建筑物的防雷电感应和防雷电波侵入,应采取各自类别的保护措施;洒如能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

第3.5.2条 当一座建筑物中仅有一部分为第一、二、三类防雷建筑物时,其防雷措施宜符合下列规定:

一、当防雷建筑物可能遭直接雷击时,宜按各自类别采取防雷措施。

二、当防雷建筑物不可能遭直接雷击时,可不采取防直击雷措施,可仅按各自类别采取防雷电感应和防雷电波侵入的措施。

三、当防雷建筑物的面积占建筑物总面积的50%以上时,该建筑物按本规范第3.5.1条的规定采取防雷措施。

第3.5.3条 当采用接闪器保护建筑物、封闭气罐时,其外表面的2区爆炸危险环境可不在滚球法确定的保护范围内。