第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。

第一次遇到一个第一类防雷建筑,请问第一类防雷建筑是否不允许利用金属屋面做接闪器?是否可以用钢柱做引下线?钢柱是否可以做引下线确实挺纠结啊,规范没有明确说必须设专用引下线。能否从原理上说。



免费打赏
xiamuzhixin
2015年05月22日 12:42:16
2楼
50057,4.2.1第一条,独立接闪装置。第四条,宜利用金属杆塔或钢筋网引下。
因为是一类防雷建筑,所以采用独立接闪,建筑的金属屋面能作为防雷区的进一步划分(LP0,LP1,LP2等)降小室内设备等受雷电感应影响。
钢柱可以作为引下,防跨步电压及接触电压可参照规范4.5.6。等电位连接做足够好,电位差将是在安全范围内的。