小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~
理论上是可以不做的,但在实际工作中,大家一般都本着就高不就低,做了也不会增加多少造价,而且也安全免责,所以就都做了。
回复
3楼
一般都计算,在设计软件里点一下就出来了,有的审图还要求在总说明里标上雷击次数。三类防雷一般建筑物是0.06分界,重要建筑物是0.012分界,另外根据建筑物所处的位置可能还要乘上大于1的系数。就一般建筑物而言,一般大于0.055就做了。
回复
4楼
除了计算外,还要注意JGJ16-2008 11.2.4.6(7.8)三种情况,全是强条啊!
回复
5楼
从道理上将,所有建筑均应做防雷计算的,三类建筑比较容易判断,所以有的设计师图省力
回复
6楼
最好还是做防雷,如年雷击次数小于0.06,还应按GB50057-94 2.0.4条六款执行.
[
本帖最后由 hhsscc 于 2009-10-10 15:13 编辑 ]
回复
7楼
非防雷建筑可以不做防雷设计的
回复
8楼
可以不做的。防雷规范说明部分都有计算说明的。之所以只说到三类是因为三类以下的理论上是没有雷击危险的。自己看看。综合判断。
回复
9楼
按照规范是可以不做,但在不增加多大投资的情况下(一般没多少投资),建议做,因为N<0.06,并不表示就不会遭到雷击,如果遭到雷击就可能出现比较严重的后果。
回复
10楼
按照规范是可以不做,但在不增加多大投资的情况下(一般没多少投资),建议做,因为N<0.06,并不表示就不会遭到雷击,如果遭到雷击就可能出现比较严重的后果。同意
回复
11楼
一般像小门卫、小泵房之类的就不做防雷了,做好就地就行。其他建筑即使不到三类防雷也宜按照三类防雷设计,这句话绝对是有出处的。只是我一时不记得是在第三版设计手册还是技术措施上看到的了。
回复