对三类防雷建筑物设计中的疑问
gentle_ray
gentle_ray Lv.2
2009年08月10日 15:54:32
来自于防雷减灾
只看楼主

小弟刚毕业再一家大型设计院工作,做了一个月发现对于一般工程的电气设计都不要求出计算书,因此许多设计人员对三类防雷建筑物的防雷设计,不再进行设计计算,仅凭经验而设计。据JCJ/T16-2008第11.2.4中指明,只有在N≥0.06才设置三级防雷,而现在设计院只要接到中小型建筑就都按三类防雷来做,我觉得这样使有些工程提高了防雷级别,增加了工程造价,但是看了很多资料和手册都没有做三类以下的防雷说明了。现在想请问一下各位网易前辈当遇到N<0.06的情况是不是就不再做防雷设计,还是有其他做法,谢谢~~~

2009年11月29日 00:02:58
12楼
还是要看一下周边环境!!如果周围有高大建筑,你可以在说明上说明,可以不做!!
但是只有你一栋,而且又是空旷的地方,做了比不做好!
回复
围攻
2009年12月16日 18:25:48
13楼
做就要做好,不是避雷针是引雷针
回复
加肥猫
2009年12月19日 18:40:51
14楼

说的很对,所以设计越来越保守,保险系数越乘越大
回复
gejian612425
2009年12月20日 19:07:48
15楼
一般都是避雷针!引雷针用的比较少
回复
蛋腚
2010年02月11日 20:52:40
16楼
按照规范是可以不做,但在不增加多大投资的情况下(一般没多少投资),建议做
回复

相关推荐

APP内打开