第一类防雷建筑物防闪电感应
钧和不同888
2019年03月26日 21:15:48
来自于防雷减灾
只看楼主

雷电主要分为直击雷和感应雷,其中第一类防雷建筑物在做好直击雷防护的同时,也要做好防闪电感应。钧和电子今天跟您分享如下: 1.建筑物内的设备、管道、架构、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上; 金属屋面周边每隔18-24米应采用引下线接地一次; 现场浇灌的或用预制件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔18-24米应采用引下线接地一次。

雷电主要分为直击雷和感应雷,其中第一类防雷建筑物在做好直击雷防护的同时,也要做好防闪电感应。钧和电子今天跟您分享如下:

1.建筑物内的设备、管道、架构、电缆金属外皮、钢屋架、钢窗等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物,均应接到防闪电感应的接地装置上;

金属屋面周边每隔18-24米应采用引下线接地一次;

现场浇灌的或用预制件组成的钢筋混凝土屋面,其钢筋网的交叉点应绑扎或焊接,并应每隔18-24米应采用引下线接地一次。

2.平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于100mm时,应采用金属线跨接,跨接点的间距不应大于30m;交叉净距小于100mm时,其交叉处也应跨接。

当金属物的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过渡电阻大于0.03Ω时,连接处应用金属线跨接。对有不少于5根螺栓连接的法兰盘,在非腐蚀环境下,可不跨接。

3.防雷电感应的接地装置应与电气和电子系统的接地装置共用,其工频接地电阻不宜大于10Ω。防闪电感应的接地装置与独立接闪杆、架空接闪线或架空接闪网的接地装置之间的间隔距离要按照公式计算,距离不少于3米。

   当屋内设有等电位连接的接地干线时,其与防闪电感应接地装置的连接不少于2处。

(钧和电子原创,转载请写明出处http://www.junhedianzi.cn/xinwenzixun/72.html)