电缆桥架防火隔板怎么计算?
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
关于桥架的防火功能的看法
问一个问题,,都说桥架对电缆都有防火的功能或是要求的,但有2种情况:1,当遇到或是直接在明火环境中,有桥架的保护电缆此时应该是免受明火的直接影响,由于传统桥架一般是带盖的封闭状态,我认为此时桥架内的温度很高并且不易散热,可能也一样导致电缆绝缘层的损坏造成电气短路有可能要在桥架内引起燃烧,所以,桥架没有起到防火的功能;2,当现场其它设备导致燃烧,使得桥架周围温度很高时,同样存在桥架内部温度更高,电缆的绝缘层损坏引起电气短路,扩大了事故的可能,我认为桥架防火设计要求可能有缺陷了;3,由于传统桥架是密封状态,桥架内的电缆过流使得桥架内部温度快速升高,使得温度聚结,同样会影响或破坏绝缘层引起短路燃烧,此时桥架防火功能有意义吗?这种情况,我们搞电气的应该都知道的