电缆桥架防火隔板怎么计算?
1.1.1. 防火墙两侧的电缆周围利有机堵料进行密实的分隔包裹,其二侧厚度大于防火墙表面20mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈对称的矩形状,表面光滑平整。1.1.2. 防火墙两侧以外涂刷防火涂料2~3米。1.1.3. 防火墙上部的电缆盖上涂刷红色明显标记。 1.2. 竖井1.2.1. 竖井防火封堵的位置在人孔门处安装。1.2.2. 因电缆竖井的面积较大,用#8镀锌槽钢制作托架框,并中间加固均匀分成不大于400mm×400mm的网格状。1.2.3. 把耐火隔板切割成400mm×400mm的块状,进行封堵。1.2.4. 底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm。1.2.5. 然后在防火板上浇铸无机堵料其厚度按照无机堵料的产品性能而定,一般在150mm ~ 200mm。1.2.6. 无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹,其厚度大于无机堵料表层的10mm,电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形,面层平整。
防火电缆应用的比较分析
防火电缆应用的比较分析 2005-6-20 孙成和 王志军 摘要:矿物绝缘电缆使用的安全可靠性、经济造价及施工安装的分析关键词:耐冲击、无烟、无毒、不燃 据资料介绍,我国发生的火灾中,因电气引起的火灾一半左右。在电气火灾中由于线缆老化和过载使用引起的火灾占较大比例,同时因火灾时引燃线缆散发出的有毒气体会导致大量人员伤亡,并阻碍消防人员灭火。因此设计中正确选用电缆是非常重要的。 在民用建筑中,对重要的干线及消防线路一般常用的电缆有普通耐火电缆(NH—VV、NH—YJV),低烟无卤耐火电缆(NH—DW—YJV)和矿物绝缘电缆(BTTZ)。其他一般负荷的线路则采用阻燃型电缆 (ZR—VV、CR—YJV)。 下面针对重要干线和消防线路使用的电缆进行分析。一、线路的安全可靠性 1.矿物绝缘电缆是全无机物组成的电缆、不会自燃,也可以长时间保持线路的完整,按照英国标准BS6387检测,950~C可以达到3小时。而且可以经受火灾中喷淋水和重物坠落的冲击。 2.