电缆桥架能否穿过防火分区?
depb
depb Lv.2
2005年10月24日 16:55:43
只看楼主

最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。

最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:
24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。
那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年10月24日 18:12:58
2楼
采取封堵措施。
回复
beastcn
2005年10月24日 21:35:12
3楼
电缆桥架可以穿越但必须采用阻燃线槽,且要封堵,消防支线只能一个分区一个分共的敷设
回复
tsf10127
2007年01月22日 21:02:18
4楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:
24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。
那么如果一个厂房长方形,左右各为一个防火分区,而变电站在左侧防火卷帘门等消防设备在右侧那么消防干线,怎么能不跨越防火分区呢?大家怎么理解!
回复
gdx8785
2007年01月22日 21:31:16
5楼


就你说的这样的个案: 电源从地下埋设,然后各个防火分区设配电箱就是了。
回复
luo_qiufeng
2007年03月12日 13:02:40
6楼
欢迎做桥架的同行业朋友来加入此群,21627983电缆桥架信息群,分享信息分享成功!!有相关资料和桥架图片
回复