电缆桥架是由金属材质制成,它自身最主要还是含铁和碳,但是铁会生锈,桥架也会随之生锈。不过不锈钢桥架的生锈速度会缓慢许多,进行处理过得电缆桥架也会延迟生锈和被腐蚀,从而延迟使用寿命。 铁制品生锈的主要原因: 铁放的时间长了就会与空气中的水分发生反应,然而光有水也不会致使铁生锈,只有当空气中的氧气溶解在水里时,氧在有水的环境中与铁反应,才会生产一种叫氧化铁的成分,这就是铁锈,铁锈是一种红色物质,它不像铁那么坚硬,很容易脱落,一块生锈后的铁,体积可膨大8倍,如果不去除,铁很容易吸收水分,铁也就腐蚀的更快。 <
电缆桥架的截面怎么选择,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 还有金属线槽怎么选择。
根据桥架承载电缆的根数和电缆的截面积如何选择桥架的大小呀,例如300*150、200*100、400*200?哪位高手解答一下,谢谢了!!!
在建筑电气工程中的电缆桥架一般选用钢制热镀锌桥架还是用玻璃钢桥架好,二者在使用上有什么区别?在接地或者接零保护方面 哪个更可靠些?谢谢大家的指点
如何决定电缆桥架的尺寸
接手个项目 其中有个柜子是出了3根4×185的电缆 还有个柜子出了4根4×95的电缆 外加一根4X35的想问一下这个在具体的施工中 通过桥架可不可以实现?是不是有困难?
现场情况;1、铁路在下,桥在上。电杆跟桥在同一高度,中间为凹槽,下有铁路。 2、铁路电化线离桥高度越3米。现在业主要求缆化,问题来了。我的问题; 1、电缆桥架过桥,(桥架装在桥底下?施工会不会有困难,因为地下就是铁路的那种电化线。还是装在两侧?有没有高手做过类似的例子。)各位大侠有没有这类规范。 2、如果走桥两侧需要套管吗?规范里说要避免电缆直晒。(这座桥无车辆通行)
1、控制电缆可否沿梯式桥架敷设?(产品说明书说适用于直径较大电缆的敷设,特别适用于高低压动力电缆的敷设)?2、托盘式和槽式桥架如何垂直安装?图集04D701-3中只有梯式的垂直安装方式啊,
喷塑桥架接地跨接线如何连接?连接螺孔处需要破喷涂材料吗? 有人说喷涂材料影响导电性,连接时应做破漆处理,请问哪里有这样的规定吗?
在一个比较大的工厂里,厂区的电缆敷设采用那种方式即方便施工又可以最大量的敷设电缆,而且还要把控制电缆和动力电缆分开?是采用梯级式的桥架多分层还是用桁架。因为厂区范围很大,而且还有10KV的电缆,0.4KV电缆和控制电缆。并且要利用工艺的管架安装桥架。谁做过这方面的设计,最好有现场的图纸,我比较看重桁架可是老师傅确说那种东西放不了太多的电缆。而且小截面的电缆容易产生垂弧,哪位能给个好的意见!谢谢了!
请哪位具有电气设计和实际施工经验的高手,谈谈电缆桥架的选用与强弱电线路桥架是否共槽,及其在电缆竖井中的施工问题发表看法。
最近刚接了一个商场,一层平面大约有1万平方,共分7个防火分区,请问电缆桥架能否穿过防火分区?《民用建筑电气设计规范》JGJ/T 16-92中规定:24.9.14 消防用电设备配电系统的分支线路不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。那么其他正常的电缆是否可以通过桥架穿过防火分区?谢谢。
根据民规9.11.6桥架上部距顶棚或其他障碍物不应小于0.30m.但实际设计时往往做不到这点,请教各位如果贴梁安装可能会有什么问题??
我刚开始做电气的采购,发现电缆桥架的厚度一般是1.2后者1.5个厚的价格差距很大请问,国家有规定必须什么时候用什么厚度吗?还是行业有规范1.2和1.5在现场施工的质量是不是都能达到要求我的桥架都要求热侵锌的
电缆桥架的尺寸选择我不太清楚.请有经验的高手指点一下.我是把所有回路的电缆横截面积都加到了一起.比如:3*16+2*10 ,我就算68.就这样把所有电缆都加在一起.然后除以0.4(填充率不大于40%).求得了电缆桥架的横截面积.比如电缆加在一起总和是1000mm2,1000/0.4=2500.我就选300*10的桥架.这样对么?或者有什么估算的方法.请指教
图集04DX101-1中有VV电缆不同情况的载流量表。其中,有“敷设在明敷的导管内”温度分别为25.35.40等,桥架内敷设可否按“敷设在明敷的导管内”来查,请问,山东的温度按35还是40。然后再乘个系数或者降一级来选择电缆这样是否可以???
800*200的电缆桥架安装在工字钢上,该怎么制作固定支架?电气安装图集上的U型托臂能够吃的住吗---比较重,一米几百斤,关键是甲方不同意焊在工字钢上.有什么好的办法吗?
第一、编织铜带,常看到编织铜带用作桥架跨接地线,看到铜带挂在上面,风吹雨打,都生铜锈了,接地效果还会好吗?第二、弹簧扣锁,这个扣锁用来扣桥架盖板,手稍用点力,盖板就掀起来了,不实用。附图就是所谓的弹簧扣锁,各位有啥看法。
地下室电气平面图的电缆桥架的下方标注XQd-P-200*100,请问其中的XQd-P代表什么意思?小弟是学暖通的,因此不甚了解,在论坛里搜索也没找到相关内容,因此向大家请教。