像这种桥架如何防火封堵?
agd789
agd789 Lv.9
2014年05月07日 20:50:55
只看楼主

提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!

提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!

IMG_20140506_204109.jpg

免费打赏
changming0809
2014年05月07日 21:36:16
2楼
可以采用防火包
回复
hastings1986
2014年05月08日 09:32:22
3楼
卧槽,这种桥架还防火封堵,那是大工程啊,不如直接上封闭式的 - -
回复
多多指教
2014年05月08日 10:41:54
4楼
桥架穿墙的话可以用防火泥,可以堵得比较严实
回复
j979038397
2014年05月08日 10:56:39
5楼
用防火泥封堵比较方便;如果电缆不多的话,也可用水泥砂浆封堵
回复
云飘飘
2014年05月08日 16:37:30
6楼
我也认为采用防火泥封死比较合适。
回复
古木叶
2014年05月08日 22:10:50
7楼
顶楼上,我也认为是这样
回复
四海巡察
2020年03月13日 16:58:26
8楼

首先线槽及桥架四周应保留5公分空间,桥架及四周用防火包封堵,做到码放整齐,封堵严密,墙体两侧可以采用防火板进行封堵,防火板中间根据桥架大小开孔,这样做既美观又达到了防火封堵要求,是一种普遍得到质检站和建委认可的一种施工方法。