竖井电缆桥架防火封堵应该怎么做?
我的鱼干呢
2023年05月12日 10:37:51
只看楼主

5月7日、8日,山西吕梁接连发生2起高层住宅火灾。   据央视新闻客户端消息 ,5月8日晚汾阳市钟楼佳苑小区住宅楼发生火灾,致3人死亡。   5月8日23时许,山西省吕梁市汾阳市钟楼佳苑小区发生火情,造成人员被困。 初步判断为四楼管道井电表箱着火


5月7日、8日,山西吕梁接连发生2起高层住宅火灾。  
据央视新闻客户端消息 ,5月8日晚汾阳市钟楼佳苑小区住宅楼发生火灾,致3人死亡。  
5月8日23时许,山西省吕梁市汾阳市钟楼佳苑小区发生火情,造成人员被困。 初步判断为四楼管道井电表箱着火 。涉火建筑高17层,现共有住户46户128人。经紧急疏散救援,23名受伤人员已转送医院救治,其中3人抢救无效死亡,其余20人生命体征平稳。该单元楼其余人员已安全转移。目前已连夜开展事故调查并进行善后处置。  
据央视新闻消息 ,吕梁市临县一小区5月7日发生火灾致5人死亡。  
5月7日中午12时许,临县临泉镇湫河花苑小区发生火情,一单元 电缆井内电线着火 ,造成人员被困。涉火建筑高32层,共有住户104户279人。经紧急疏散救援,5人送医后抢救无效死亡,其余人员安全转移。目前正在进行事故调查。  


因建筑内的电缆井、管道井等部位

起火引发的亡人事故

时有发生


         

         

         
案例一        

         

         

         

2022年2月14日,江西宜春,丰城一栋18层的居民楼起火。起火点为7楼电缆井,消防员在15楼发现一名倒在地上的男子。不幸的是,该男子经抢救无效死亡。


         

         

         
案例二        

         

         

         

2015年7月11日,湖北武汉,汉阳紫荆嘉苑小区电缆井失火,事故造成7死12伤。


相关规定:          


         

根据 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第三章 消防安全管理

第二十条    高层民用建筑的电缆井、管道井等竖向管井和电缆桥架应当在每层楼板处进行 防火封堵 ,管井检查门应当采用 防火门

禁止占用电缆井、管道井,或者在电缆井、管道井等竖向管井堆放杂物。

阿消科普          


       

火灾凶猛无情

我们必须意识到

电缆井火灾的危害



                             
竖井电缆桥架穿楼板防火封堵
                             
实例图解                              

                             
做法示例                              

                               
图1 电缆桥架穿楼板防火板封堵                              
1-耐火隔板 2-防火堵料(防火泥) 3-支架 4-矿棉或玻璃纤维 5-耐火板或钢板 6-防火涂料                              

图2 俯视图                              

图3 桥架外防火效果                              

图4 桥架顶板防火效果                              



                             
图5 电缆竖井无机堵料防火封堵                              
1-轻质膨胀型有机防火堵料(防火包) 2-柔性有机防火堵料(防火泥) 3-防火涂料                              

图6 防火板材料的耐火等级应达到一级                              

图7 桥架内部防火效果(1)                                

图8 桥架内部防火效果(2)                              
基本要求                              
1、本办法仅电缆桥架穿楼板的防火封堵做法推荐。                              
2、其他部位孔洞宜设置防火封堵有:                              
电缆由室外进入室内入口处;电缆进出竖井的出入口处;电缆引至电气柜、盘或控制屏、台的开孔部位;电缆穿隔墙、楼板的孔洞处;主控制室或配电室与电缆夹层之间;跨越防火分区以及竖井跨越楼层的电线管两端管口处;其他需要设置的地方。                              
3、电缆及绝缘电线穿钢管布线时,应在楼层间预埋钢管,布线后应在两端钢管管口空隙用防火堵料隔离。                              
4、耐火隔板采用矿棉半硬板(Ef-85 型耐火隔板)或6mm及以上钢板。                              
5、上下防火板夹层空间内可用岩棉或阻火包填塞,防火板间隙用防火泥封堵。                              
6、桥架孔洞边设置1.5MM 厚钢板做方形套管,套管高度为高出地面3CM,或设置一圈3CM 高2CM厚的素混凝土阻水圈。                              
7、桥架内部也应用防火材料上下层隔离。电缆穿套管过防火封堵层,套管端口用防火泥填塞。桥架内部可设支架上布防火板或将下层防火板加工成图(15)形状,内塞防火包如图(7)。                              
8、母线穿楼板防火封堵做法可参照桥架防火封堵工艺。                              
9、桥架盖板要求穿楼板处应断开。                              


专用防火封堵材料                              

                             
做法示例                              
1、防火包/阻火包性能指标                              
外观、松散密度、耐水性、耐油性、抗压强度、抗跌落性、耐火性能                              
包体完整无破损 0.6×103kg/m3 ≥3d R≥0.05Mpa 一级防火封堵材料耐火极限≥180min                              
2、防火泥性能指标                              
外观                                  
密度                                  
耐水性                                  
耐油性                                  
腐蚀性                                  
耐火性能                                  
塑性固体,具有一定柔韧性                                  
≦2.0×103Kg/m3                                  
≧3d,无溶胀                                  
≧3d,无溶胀                                  
≧7d                                  
一级防火封堵材料耐火极限≧180min                                  
3、防火材料耐火等级为三级                              
一级≥180min>二级≥120min>三级≥90min                              

图9 阻火包                              

图10 防火泥                              
施工方法                              
1、阻火包:电缆竖井,用阻火网、防火隔板或铁板做支垫,将防火包,阻火包平铺于垫上,垒成隔层,电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆竖井的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将防火包,阻火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。                              
2、防火泥:                              
(1)将有机防火堵料取出揉成团状,若气温过低,可将堵料连同包装置于40-70 摄氏度的温水中加热再进行操作。                              
(2)需封堵的孔洞,封堵前需要清扫干净。                              
(3)将堵料均匀地铺、嵌、填于孔洞缝隙中,对于较大的孔洞,可先用防火网作骨架,以增加强度。                              


施工过程图片示意                              

图11 孔洞边收齐                              

图12 大孔洞用楼板同标号砼修补                              

图13 防火泥封堵                              

图14 防火泥刮平                              
基本要求                              
1、桥架吊线安装、固定牢固。桥架前后左右预留10-15mm空隙,余采用与楼板同耐火强度的砼补洞。                              
2、测量孔洞尺寸,按孔洞尺寸准备角钢和防火板,四周至少多出25mm。                              
3、在楼板下方用膨胀螺栓固定防火板。                              
4、在防火板上填塞防火包或速固型无机防火堵料。                              
5、在楼板和防火堵料上面再安装一块防火板。                              
6、在电缆与防火板缝隙内填塞防火堵料(防火泥)。                              
7、采用速固型防火堵料时,可取消上侧的防火板。                              
8、桥架内下层防火板上填塞阻火包,与楼板齐,中间填塞防火堵料,上层防火板与电缆间的缝隙用防火泥密封。                              
过程做法细节展示                              


图15 防火板加工                              

图16 支模板                              


图17 下防火板安装                              

图18 下防火板收边                              

图19 上部收口细部效果(套管加防火泥)                              

图20 电缆加防火板下收口                              


图21 上部收口细部效果图(防火板加防火泥)          

相关推荐

APP内打开