问一个问题,,都说桥架对电缆都有防火的功能或是要求的,但有2种情况:1,当遇到或是直接在明火环境中,有桥架的保护电缆此时应该是免受明火的直接影响,由于传统桥架一般是带盖的封闭状态,我认为此时桥架内的温度很高并且不易散热,可能也一样导致电缆绝缘层的损坏造成电气短路有可能要在桥架内引起燃烧,所以,桥架没有起到防火的功能;2,当现场其它设备导致燃烧,使得桥架周围温度很高时,同样存在桥架内部温度更高,电缆的绝缘层损坏引起电气短路,扩大了事故的可能,我认为桥架防火设计要求可能有缺陷了;
问一个问题,,都说桥架对电缆都有防火的功能或是要求的,但有2种情况:
1,当遇到或是直接在明火环境中,有桥架的保护电缆此时应该是免受明火的直接影响,由于传统桥架一般是带盖的封闭状态,我认为此时桥架内的温度很高并且不易散热,可能也一样导致电缆绝缘层的损坏造成电气短路有可能要在桥架内引起燃烧,所以,桥架没有起到防火的功能;
2,当现场其它设备导致燃烧,使得桥架周围温度很高时,同样存在桥架内部温度更高,电缆的绝缘层损坏引起电气短路,扩大了事故的可能,我认为桥架防火设计要求可能有缺陷了;
3,由于传统桥架是密封状态,桥架内的电缆过流使得桥架内部温度快速升高,使得温度聚结,同样会影响或破坏绝缘层引起短路燃烧,此时桥架防火功能有意义吗?这种情况,我们搞电气的应该都知道的
2楼
你说的似乎有道理,但仔细想下,温度真高到那种程度时恐怕后果不只是桥架了吧?可能整个建筑都要完蛋了!反言之,你不做防火措施,属易燃材料的电缆只局部燃烧了会怎样,星星之火可以燎原呀!实际上我们所说的防火措施只能起到一定意义上的作用!超出这个范围了还有消防报警系统哪,不用担心的啦!
回复
3楼
1,在建筑物完蛋前,桥架和电缆到底那个先完蛋?
2,那么桥架是对电缆防火有真正的的意义吗?因为,大多数人认为有保护功能,因而就演变成桥架对电缆防火有保护了,这是老师平时在教学和师父指导就留下的影响,写书的先生就记录下会变成教材了
回复
4楼
桥架防火功能有多种定义:阻燃和防火,桥架表面仅喷一层防火漆或防火涂料其实从消防角度讲是欺骗,无任何作用.真正意义上的消防用防火桥架结构分三层:外层钢板喷防火涂料;中层隔有硅酸棉层(厚度与耐火极限有关);内层再加玻璃钢内胆.这种桥架最低耐火极限840度高温下工作时间达30分钟.而阻然的要求仅仅离火即熄
回复
5楼
耐火桥架的作用是不是防止电缆被从外部直接燃烧呢?至于温度升高可以有感温探测器来报警吧。
回复
6楼
我曾经碰到设计院的院长,他解释桥架的防火层主要是解决桥架的机械强度,即不使桥架那么快弯曲变形,从而间接保护了电缆.梯级式桥架都要用防火桥架的,这个是不存在密闭问题的!
打个比方说,911事件就是因为钢结构的防火层被破坏,才最终造成钢结构变形和房屋倒塌!大家认为有道理不?
我感觉有些道理!当时他要梯级时防火时我咨询他,他给我是这样解释的!
回复
7楼
四楼说的是正确的,有防火桥架,但不能像防火墙那样要求防火等级。另外选择防火桥架时要注意几点:
1、内部空间:桥架的规格指的是外部尺寸,在同等规格下,防火桥架的空间要小(根据防火保温棉和防火板的厚度)30-60mm。慎重考虑电缆敷设的空间率。
2、防火桥架由于有防火保温棉和防火板,其散热效果差,电缆的载流量相应要减少,即需要加大电缆规格。建议电缆按额定电流的40-60%计算。
3、防火桥架自重比较重,支吊架的间隔应比钢桥架安装规范的间距小。建议为1-1.5米为好。
4、防火桥架在现场很难改造,因此需要准确的安装尺寸,包括弯头、变径、特殊弯曲件。
5、防火桥架与电缆保护管的连接困难,现场很难开孔(保温棉、防火板的原因),凡是电缆进出的地方要预留。
暂时说这些吧,有问题可以提出交流
回复
8楼
7楼的爱心使者,梯级桥架不可能为防火桥架,充其量只能外表涂防火漆作为阻燃桥架,梯级是露空的,不可能保护电缆免受外部火源伤害。防火桥架只能在一定的火灾下起作用,象911 那样的火灾,世上还没有能承受的钢结构。
回复
9楼
我也认为桥架防火这事很空,电流过大,线会自燃;桥架外部有火的话,线也受不住的嘛,你在桥架外面涂了什么都白干。还是会因绝缘破坏短路而完蛋。主是说过防火墙要进行防火封堵。
回复
10楼
真正意义上的防火桥架是有什么要求的啊,内行人说一说吧,我手上一个工程,防火桥架跟普通桥架看起来一样的,有什么鉴别方法吗
回复
11楼
:lol :hug: :kiss: :victory: :handshake :handshake
回复