空气采样探测系统的应用
早期火灾智能预警系统简介一、概述 早期火灾智能预警系统是一种空气采样式火灾预警系统。它采用独特的激光前向散射技术和当代最先进的人工神经网络技术,能准确可靠地探测出潜在火患。与其它消防系统相比有许多优点:灵敏度极高(比传统的高约1000倍)、误报率极低、真正的人工智能技术等、 该系统已通过国家消防电子产品监督检验中心检验,各项技术性能均满足国家标准GB4717-93的技术要求。 二、系统介绍 1、工作特性一般火灾的产生可分为四个阶段:①预燃阶段②可见烟雾燃烧阶段③火焰燃烧阶段④剧烈燃烧阶段(见图)。传统探测器一般都在火灾发展到后三个阶段时才发出报警,而这三个阶段的时间都相对较短,约几秒钟到几分钟,所以即使发现火警也往往为时已晚。而早期火灾预警系统却能在火灾的预燃阶段(提前30~120分钟)发出报警,从而赢得宝贵的救火时间。 2、主要特点(1) 极高的灵敏度 烟粒子直径在十微米以下,该系统的灵敏度为0.004~4%obs/m(传统探测器一般为5%obs/m),比传统的高近1000倍。<
03X502空气采样早期烟雾探测系统
国家建筑标准设计介绍——03X502空气采样早期烟雾探测系统 中国建筑标准设计研究院 孙 兰 国家标准设计03X502《空气采样早期烟雾探测系统>2003年立入<2003年国家建筑标准设计编制工作计划=》(建设部建质【2003】211号文),由中元国际工程设计研究院主编。图集经过编制、送审、报批,建设部于2003年10月24日发文批准(建质【2003】211号),自2003年12月1日起执行。l设计依据 中华人民共和国建设部文件建质【2003】211号。由于目前尚无关于”空气采样早期烟雾探测系统”的国家规范及标准,所以,本图集的编制主要依据该产品的企业设计手册。2编制说明 由传统被动式火灾探测设备组成的火灾自动报警系统,在安装空间高度、火灾早期预警功能等方面存在局限性,不能充分满足高度超过12米的空间内的火灾报警要求,对于特别重要的电信机房、计算机房和控制中心等场所的火灾报警响应不够及时,并且受环境气流影响较大。因此,在上述场所,现已广泛采用空气采样早期烟雾探测系统。 空气采样早期烟雾探测系统也
空气采样探测系统灵敏度的注释
重点应注意的是,探测系统的灵敏度并不是探测器的灵敏度,采样孔的数目对探测器的灵敏度具有稀释作用。也就是说,如果一个探测器的灵敏度为0.05%obs/m减光率每米且这个系统连接一个有20个采样孔的管道网络,那么每个孔的平均系统灵敏度为1.0% (0.05% x 20)。这种计算方法是假定烟雾只从20个孔中的一个孔进入。如果相同浓度的烟雾进入两个孔,平均灵敏度就会加倍。通常烟雾会从大多数采样孔进入,这样系统的灵敏度实际上会很高。每一个孔的灵敏度是探测器灵敏度和采样孔数量的函数。探测器灵敏度越高,管道网络能打的采样孔越多。 系统灵敏度应合适且要符合实际情况。在一个小的计算机房,一个单独的探测器就能获得很高的灵敏度和快速的响应。当保护2000m2的仓库时,高度和空间会分散和淡化烟雾样品,相对灵敏度和响应时间会降低。 上海当宁消防技术有限公司北京办事处 ( 详情: dnfire.cn)
关于自动报警系统的几点讨论
本人最近在做一个33F、纯住宅的塔楼群设计,其中遇到这样几个问题跟大家讨论一下,希望论坛有高人可以解惑。 1、什么情况下设置火灾自动报警系统?《高规》GB 50045-95 9.4.2“ 除住宅、商住楼的住宅部分、游泳池、溜冰场外,建筑高度不超过1OOm的一类高层建筑的下列部位应设置火灾自动报警系统" 本条是否为设置报警系统的依据?如果按此来设计则33F、纯住宅单体是不需要设计报警系统的,而《火规》GB50116-98 3.1.1建筑高度不超过100m的高层民用建筑 的系统保护等级为一级。既然根据高规不需要设计报警系统,那么火规为何又提到保护等级?2、正压风机的联动问题 假设按照高规
什么是火灾自动报警系统
火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是人们同火灾作斗争的有力工具。 一、系统的组成 火灾自动报警系统是由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令、启动相应的装置。 (一)触发器件 在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温度、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。按响应火灾参数的不同,火灾探测器分成感温火灾探测器、感烟火灾探测器、感光火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类