空气采样探测系统调试要求
bjdnfire
bjdnfire Lv.2
2013年03月19日 11:48:59
只看楼主

空气采样探测系统调试要求 (1)、 系统通电后,应对下列参数进行设定: 1) 根据探测区域的环境状况,对探测器的烟雾报警阈值及延时参数进行设定; 2) 根据探测区域的环境状况,对探测器的气流报警阈值及延时参数进行设定;3) 吸气泵转速; 4) 不同报警区域的编号、名称及位置;5) 需要进行自动记录的事件项目; 6) 继电器的联动输出; 7) 其他参数根据产品的功能设定。 (2)、 从每根采样管的任意采样孔引入烟雾,报警器应有相应的报警指示。

空气采样探测系统调试要求
(1)、 系统通电后,应对下列参数进行设定:
1) 根据探测区域的环境状况,对探测器的烟雾报警阈值及延时参数进行设定;
2) 根据探测区域的环境状况,对探测器的气流报警阈值及延时参数进行设定;
3) 吸气泵转速;
4) 不同报警区域的编号、名称及位置;
5) 需要进行自动记录的事件项目;
6) 继电器的联动输出;
7) 其他参数根据产品的功能设定。
(2)、 从每根采样管的任意采样孔引入烟雾,报警器应有相应的报警指示。
(3)、 从采样管最末端(最不利处)采样孔引入烟雾,每个探测区域的最大允许烟雾传输时间不应超过120s。
(4)、 应对吸气式烟雾探测报警器及其集中显示装置进行预/火警报警功能、系统故障报警功能、气流故障报警功能、指示灯自检功能、复位功能、消音功能及报警隔离功能测试。
(5)、 应对吸气式烟雾探测器的集中显示和控制装置进行功能测试,包括:预/火警报警功能、系统故障报警功能、气流故障报警功能、消防报警控制器指示灯测试功能、系统复位功能、消防报警控制器静音功能及报警隔离功能。
(6)、 应对连接在系统中的所有报警输出装置,如警铃、闪灯、声光报警器等进行联动功能测试。