武汉柯伊梅尔温馨提示,使用空气洁净系统的目的,当然是为了实现室内环境的空气新鲜洁净,但是如果使用空气洁净系统达不到效果,必然会让用户感觉苦恼。如何让空气洁净系统的使用达到预期的目的,除去空气净化器的质量外,安装过程也显得尤为重要。在空气洁净系统的安装中,把握安装的注意事项将使空气洁净系统的使用达到预期的效果。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔) 禁忌一:空气洁净系统的风机全压选用的得过低 在洁净系统中,由于风机全压选用得偏低,系统的风量只能在运转的初期达到设计要求,一旦运转其各级空气过滤阻力增加后,系统的风量逐渐减少,洁净室内的洁净度下降,造成系统不能使用。风机的全压除应满足组合式空调器各功能段以及管路的压力损失外,还应满足三级过滤器按《洁净厂房设计规范》中规定的压力损失值。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)
禁忌一:空气洁净系统的风机全压选用的得过低
在洁净系统中,由于风机全压选用得偏低,系统的风量只能在运转的初期达到设计要求,一旦运转其各级空气过滤阻力增加后,系统的风量逐渐减少,洁净室内的洁净度下降,造成系统不能使用。风机的全压除应满足组合式空调器各功能段以及管路的压力损失外,还应满足三级过滤器按《洁净厂房设计规范》中规定的压力损失值。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)
禁忌二:空气洁净系统的空调设备选用不当
在洁净系统中,对于洁净度要求过高的5级洁净室,其冷热负荷不大,有的设计只从符合角度考虑选用定型的空调机组,风量和风压得不到满足,而另设风机。系统安装结束后,在试运转时则发现系统的送风量远远低于设计值。试运转调试过程中常会出现如下问题:
1、风机电动机的运转电流达不到额定电流,只有额定电流的60~70%。
2、系统的动压过小而静压过大(即局部阻力过大)。
3、系统总风量过低。
出现上述问题的原因主要是空调器的截面以及表冷器的截面只能满足原设备的负荷,在系统风量、风压增大的情况下,由于局部阻力所消耗的动能增加,使静压增大而动压减小,其风量降低。所以,在洁净系统中,选择空调器时应全面考虑。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)
禁忌三:空气洁净系统的消声器选用不当
一般消声器由于容易积尘、产尘,在洁净系统中起到类似道路中的电容的作用,即积尘和释放灰尘。因此,在洁净系统中尽量不用消声器。如采用消声材料制作的消声器,对于三级过滤的洁净系统,将降低洁净系统的洁净度。如采用控制风管内风速的办法,应符合《洁净厂房设计规范》的要求,即:
1、总风管风速为6~10m/s;
2、无送、回风口的支风管风速为6~8m/s;
3、有送、回风口的支管风速为3~6m/s。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)
禁忌四:空气洁净系统的组合式空调机组的中效过滤段设在负压区
洁净系统的组合式空调机组的中效过滤段设在负压区,将降低中效过滤器的使用该效率,而使未经粗、中效过滤的空气短路吸入系统中,增加高效过滤器的负担,降低高效过滤器的使用寿命。对于二级过滤的洁净系统,将降低洁净室的洁净度。
在洁净工程施工前,特别是在设备订货前应认真熟悉施工图,如发现中效过滤段设在组合式空调机组的负压区,应及时和设计单位取得联系,便于施工图的修正,避免造成不必要的损失。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)
武汉柯伊梅尔温馨提示,如果空气洁净系统的安装中不注意相关的事项,将直接影响空气洁净系统的使用效果。俗话说,“三分看质量,七分靠安装”,良好的安装才能带来良好的使用效果,在安装中,选择好口碑的安装公司才能保证良好的安装,在后期的使用才可带来良好的使用效果。(转载请注明出处:武汉柯伊梅尔)
关注柯伊梅尔官方微信,您将定期享受公司内部打折价,让您买实惠,买优惠,买放心!