在有机械通风装置的空间使用其它采样技术,如顶棚采样点,可能产生的问题是,火灾早期产生的温度相对较低的燃烧物质几乎不能产生悬浮颗粒到达房顶。而这正是“传统”烟雾探测器的位置。气流还会进一步冷却燃烧物质并将其送回空气处理设备的回风调节器或排气口。因此最有效的采样点是在这些位置。 如果机械通风系统不连续工作,就应考虑在顶棚及地板下安装标准采样管道。这些应是附加于(辅助)或代替回风调节器或排气口采样系统,以保证持续的保护。如果安装了附加的标准二级采样网络,也不应将其接入用于对回风采样的探测器。如果连接了,就可能产生采样空气被稀释或从不同气压区域采样的问题。在一些国家强制要求安装这种辅助系统,以便满足其实施。
基于以下原因,建议不要考虑从进气口采样。
a) 来自空气处理设备的进气口的空气,特别是“封闭控制”系统经常会利用高效的或HEPA过滤器滤掉灰尘和其它空气悬浮颗粒。有 些过滤器还会滤掉大量烟雾。在这样的过滤器下游安装的空气采样系统经常不能可靠反映从保护区域返回空调系统的烟雾水平。
b) 在这一位置通常会有一定比例的新风进入通风系统。这种空气则会使监视被保护区域的探测器产生错误的响应。如果确定会发生 这种情况的话,可以安装参考探测器克服这种污染产生的误报警。 上海当宁消防技术有限公司北京办事处 (详情:dnfire.cn) 胡伟光 电话:010-51660288;021-61851708-10200 传真:021-51026339-8100 邮箱:rex@dangning.cn 地址:北京市海淀区海淀东三街2号欧美汇大厦7层