TN-S如何避免“非金属性”接地故障?
TN-S用过流保护兼做接地故障保护,验算时是不考虑故障点接触电阻的,如果发生的是非金属性的接地故障,比如潮湿情况下的对壳、直接对地漏电,是否无能为力了?
关于接地故障的几个问题
1、在中性点不接地系统中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次辅助线圈有变化,如你所说,二次基本线圈也有变化,但是线电压不会变化,变化指的是什么呢?
为什么有的接地,有的不呢?
10KV线路发生金属性接地,线路三相电流会的变化
如题。 有没有高手能用方程式来表示一下这。我在准备这方面的资料准备就在实际工作中遇到的一些这方面的情况作个总结。 再给条件如下: 在没有发生金属性接地时(即线路“接死”前),三相电流是大致相等的(即三相负荷分配得很平衡); 然后是C相接地。 请问在这种情况下,三相电流在电流表上会如何反应呢?
关于金属栏杆接地的问题
高层建筑金属栏杆接地,在钢筋绑扎时水电安装班组已经由避雷引下线处引12圆钢至栏杆的位置,后期栏杆安装的时候,这根12圆钢引线与栏杆的连接一般由那个专业实施?是水电安装班组,还是栏杆班组?
请教:关于接地故障的保护
现在有客户要求对他们的点焊机(380V,2相供电)进行接地保护,因为已经发生过几次事故了,不知道采用那种方法好?客户接地系统是TN-C制式的。我现在的想法是:一:采用4段保护的断路器,在接地线上安装ZCT,信号送到晶体脱扣器,从而切断开关。(地电流型接地保护)二:采用4段保护的断路器。利用断路器上的接地保护功能(差值型接地保护)三:在接地线上安装电流互感器,2次侧接电流继电器,电流继电器触点和断路器的分励相连。不知道以上哪个方法比较靠谱啊?请大家帮忙给个意见。。
关于接地故障保护(漏电保护)
由于接地故障保护皆有防电气火灾和确保人身安全,在民规中规定插座回路必须有漏电保护,但照明回路没有规定,通常做法是需要在整幢楼进电开关须带漏电保护,并考虑上下级选择性.但有时总开关做漏电较麻烦.我的问题是是不是民用建筑总进线电源都要带漏电保护?如是TT系统一定要作的话TN系统可不做吗?
接地故障等引起的火灾措施
《住宅建筑规范》GB50368-2005 8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。 请问各位在设计中都采取什么措施啊 这条可是强制性规范!!
关于TT系统的接地故障保护
低规 "TT系统的接地故障保护" 第4.4.12条 最后一句话:当有多级保护时,各级宜有各自的接地极。如果利用漏电开关进行接地故障保护。总进线位置的漏电开关算一级保护的话,户内各插座回路算二级保护。 那么,一个建筑内两个接地极?怎样理解呢?
单芯电缆金属护套的接地
我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?