TN-S如何避免“非金属性”接地故障?
apapapchy
apapapchy Lv.5
2013年12月23日 09:44:18
只看楼主

TN-S用过流保护兼做接地故障保护,验算时是不考虑故障点接触电阻的,如果发生的是非金属性的接地故障,比如潮湿情况下的对壳、直接对地漏电,是否无能为力了?

TN-S用过流保护兼做接地故障保护,验算时是不考虑故障点接触电阻的,
如果发生的是非金属性的接地故障,比如潮湿情况下的对壳、直接对地漏电,
是否无能为力了?
免费打赏
electricity
2013年12月23日 09:54:54
2楼
对,你说的有道理。但接地电阻无法确定。很多这种接地的故障的理论分析都是基于金属性的。所以单相接地保护还是零序CT好。
回复
apapapchy
2013年12月23日 10:05:17
3楼
electricity 发表于 2013-12-23 09:54 对,你说的有道理。但接地电阻无法确定。很多这种接地的故障的理论分析都是基于金属性的。所以单相接地保护 …加漏电保护行不行呢?
回复
electricity
2013年12月23日 10:53:53
4楼
所以单相接地保护还是零序CT好。。。漏保就是零序CT。
回复
lingxuct
2013年12月23日 13:08:16
5楼
爬电路径上的(潮湿、绝缘击穿等)缺陷只能按规程做到定期检修试验,不能用断路器保护小的故障。

所以,平时的检查,定期的检修很重要。
回复
wboy8759
2013年12月23日 13:36:19
6楼
electricity 发表于 2013-12-23 10:53 所以单相接地保护还是零序CT好。。。漏保就是零序CT。此言可商榷。漏保之CT非零序CT,而是剩余电流CT。其原理是Ir=Ia+Ib+Ic+In (注:式中各量均为相量)。而零序CT的原理是:Io=Ia+Ib+Ic=In
回复
apapapchy
2013年12月23日 15:42:02
7楼
lingxuct 发表于 2013-12-23 13:08 爬电路径上的(潮湿、绝缘击穿等)缺陷只能按规程做到定期检修试验,不能用断路器保护小的故障。所以, …通过摇绝缘吗?
回复
lingxuct
2013年12月24日 08:12:01
8楼
apapapchy 发表于 2013-12-23 15:42 通过摇绝缘吗?定期检修中需要“清扫”,把所有开关元件上的灰尘清除掉,普通做法是先用刷子刷掉灰尘,第二步用吸尘器吸走灰尘。清扫完成后,对各电气部件进行绝缘电阻测量,各保护的定值检查和试验。
回复
lczb72
2013年12月24日 09:28:37
9楼

路过学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
iamcmh
2013年12月24日 11:09:58
10楼
用RCD或漏电监测装置(比如防火用的那个漏电监测报警)都可以。
并不是无能为力,是是否值得在此故障时立即切断电源。有时连续供电更重要就不切。
回复
我爱喝绿茶
2013年12月25日 14:53:54
11楼
漏电断路器可以解决。
回复