一起10kv出线电缆的故障分析及防止措施
一、10kV出线电缆故障及其判断寻查处理经过 2012年1月21日21时,涿鹿110kV变电站10kV母线接地保护动作,瞬间10kv583#出线保护电流速断也动作,室内10kV出线油开关跳闸。重合闸装置动作后,开关重合未成再次跳闸。为保证城镇客户用电,退出重合闸后,21:03时,又手动试送583#出线开关末成,再次跳闸。此时值班员听到室外有放电声音,立即跑到室外进行检查,发现配电室墙上面583#出线穿墙套管处,A相、B相,架空出线的弓子线被烧伤散股,C相弓子线已被烧断开路。三只穿墙套管接线柱处被烧伤,套管瓷绝缘表面也有放电痕迹。值班员到配电室检查发现583#出线开关,油色变黑。 583#线路故障停电后,供电所人员对线路进行了夜巡,未发现故障点。因此初步判断短路故障是由站内583#出线穿墙套管C相弓子线断线引起弧光短路造成。当夜,修试人员检修了583#开关,更换了开关内的油。清洗了穿墙套管,打磨套管的铜接线柱,又重新连接好
10kV电缆单相故障快速修复问题的研究
摘 要:目前社会市场对电力的需求量日益增大,同时对电力设备的依赖性日益增强,为了确保城市经济事业稳定发展和城市建筑的美观程度,我国市场对电缆的需求量也在日益攀升,人们对其功能和外观的要求随之增高,其运行的难度不断增大,出现的单相故障越来越多,为了不影响人们日常生活,快速修复其故障就成为现代电缆修复技术人员目前的关键任务。针对这一情况,文章简要分析10kV电缆单相故障的快速修复问题。关键词:10kV电缆 单相故障 快速修复 分析 引言 近几年来,由于我国大力推进城市化建设,使得社会对电缆的需求量急剧增加,而我国城市外观改造和平时大范围的使用使得配网电缆的故障率一直持续走高,通过调查发现其中95%以上的电缆故障都是其中间接头处的单相故障,为确保用电行业领域的经济效益,必须提高电缆的单相接地故障的修复效率和成功率,也就是要求相关技术人员能够进行快速抢修,提高电缆的使用寿命和供电
10kV电缆敷设的有关规定
10kV电缆敷设的有关规定 一、电缆直埋敷设的规定1、 电缆对地面和建筑的净距:直埋电缆的埋置净深不小于0.7m;电缆至地下建筑物的基础不小于0.3m;采用保护管敷设的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 电缆水平排列的最小净距为0.1m,电缆穿入管中时不做规定。3、 电缆相互交叉时的最小净距为0.5m,如电缆在交叉点前后1米范围用隔板隔开时可降低0.25m,电缆穿入管中时不做规定。4、 电缆与城市街道或公路交叉时应敷于管中。管的内径不应小于电缆外径的1.5倍,且最小不小于0.1m。管顶距公路路面的深度不小于1m,距排水沟底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管长一般应在道路两端各伸出2m。<