10KV电缆终端头故障原因分析!
quxiaoyi1987
2014年03月12日 13:52:59
只看楼主

↓↓↓ 10KV电缆终端头故障原因分析 ↓↓↓ 10KV电缆终端头故障产生的原因分析 高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。 10KV故障电缆终端头制作工艺解析 炉水循环泵和空冷备用变的10KV电缆终端头绝缘击穿部位见图1图1 电缆终端头接地部位的照片图2 电缆终端头事故电缆故障相解剖图图2是事故电缆C相(故障相)解剖照片,通过图2可以看出电缆终端头应力管与铜屏蔽层对接处绝缘击穿。

↓↓↓
10KV电缆终端头故障原因分析
↓↓↓

10KV电缆终端头故障产生的原因分析
高压电缆故障按照产生的原因进行分类大致分为以下几类:厂家制造原因、高压电缆头制作工艺、外力破坏三大类。

10KV故障电缆终端头制作工艺解析
炉水循环泵和空冷备用变的10KV电缆终端头绝缘击穿部位见图1
11.jpg
图1 电缆终端头接地部位的照片

图片2.png
图2 电缆终端头事故电缆故障相解剖图
图2是事故电缆C相(故障相)解剖照片,通过图2可以看出电缆终端头应力管与铜屏蔽层对接处绝缘击穿。

3333.jpg
图3 电缆终端头事故电缆正常相解剖图
图3是事故电缆B相(正常相)解剖图,从图3看出虽然没有发生绝缘击穿故障,但应力管与铜屏蔽处绝缘已劣化。同时观察图3可以看出在电缆终端头制作过程中存在很多错误的做法:
从图3中可以看到铜屏蔽层用绝缘胶带缠绕,其作用是在电缆终端头制作中防止铜屏蔽层松散而临时固定,在热缩应力管时应取掉。

从图3中可以看到,临时固定的绝缘胶带没有取掉。如若不取掉即使应力管与铜屏蔽层搭接也起不到电场应力过度作用。
从图3中可以看出电缆外半导体层与铜屏蔽层同齐,规定有20mm的过度。
从图3中可以看出应力管与电缆外半导体层和铜屏蔽层对接没有进行搭接严重违反电缆终端头的制作工艺,制作电缆终端头要求应力管与半导层连接时必须有20mm的搭接,这是制作电缆头制作时最重要的步骤。

注:对事故电缆接地部位进行解剖,发现电缆终端头存在极其错误的制作工艺问题如图2、图3.



图片2.png


3333.jpg


11.jpg

免费打赏
quxiaoyi1987
2014年03月12日 14:44:08
2楼
本帖最后由 加菲兔 于 2014-3-20 09:15 编辑

本文来自论坛 网友 wxd126 遇到的问题 :
【图文讲解】一起少见的10KV电缆自击穿事故现场
http://bbs.co188.com/thread-5903851-1-1.html
大家可以看下之前的讨论。

一起少见的10KV电缆自击穿事故现场

事故描述:
此10KV电缆为2000年投运,运行近12年,方式为直埋,深度1.2米。产地为辽宁大连金州电缆厂。地下土质为黄粘土,沟底干燥。我地一10KV线路发生跳闸事故,经排查,事故出自本地一粮食储备库10KV电缆。到现场后通过仪器得知事故点距电源侧约646米处,因测得事故点据负荷侧端头更近一些,所以设备移动到另一侧,测的结果是据此136米处,此电缆全场约770米,2次测得的事故点基本吻合,最终在距负荷端131米处精测得到放电点。因事故当天有小雨,图片为截断放电点电缆后在别处补拍。
事故原因推测:
为绝缘老化或制造瑕疵。


01.jpg
外观


02.jpg
剥开外护套


03.jpg
剥开钢铠


04.jpg
剥开内护套及填充物


05.jpg
集体合个影


06.jpg
最后再近看下击穿绝缘的3根线芯




回复
wys000king
2014年03月12日 17:46:48
3楼
很直观,很值得注意啊
回复
灵魂魅
2014年03月13日 09:54:12
4楼
很壮观 顶一个
回复
yjzpp2
2014年03月13日 20:23:25
5楼
学习在,大家有资料要一起分享
回复
maquexianren
2014年03月13日 21:47:37
6楼
楼主用什么仪器测定其发、放电位置。。。
回复
maquexianren
2014年03月13日 21:48:48
7楼
电脑用之前没有去送检嘛???
回复
sdht_w
2014年03月14日 00:15:10
8楼
谢谢楼主分享
回复
lxh19750118
2014年03月14日 08:37:58
9楼
路过。学习了。
回复
franklee_86
2014年03月14日 08:51:25
10楼
我之前也遇到一起10kv电缆接头燃烧。后来分析原因是电缆因为机器振动,和箱变下方的筋板发生摩擦,导致电缆外层被金属割破,造成对地短路燃烧。
回复
zhili051
2014年03月14日 09:19:48
11楼
第一 施工员的技术不过关(有没有操作证)或不负责任所引起的
第二厂家的材料不过关,在现实工作当中在送电打了耐压也不会发现,
回复

相关推荐

APP内打开