这个10KV系统的电容电流肯定在100A以上,而且电缆没有零序保护(或没投压板)。
回复
3楼
10kV采用的是什么中性点接地系统?小电阻接地?
回复
4楼
10kV 要不要 弄消弧线圈?
回复
5楼
小电流接地系统有这么大的接地电容电流?
回复
6楼
估计是中性点经小电阻接地系统,单相接地电流在100A-200A左右。而且保护没有按预期动作,导致电缆铠装烧成这样。
回复
7楼
运行,维护不到位,,
回复
8楼
10KV系统一般应该是中性点不接地的。发生单相接地时只报信号,要求2小时内查找并处理故障点。