变压器,线路的保护如何选定
现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
线路变压器组,如何设五防?
目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
想了解低压变压器的绕组接线类别
本人 化工电气设计。因高压部分都被电力局和电力设计院垄断,故工作5年都未接触到高压部分的设计。只是给业主计算一下变压器,和做个选型,每次选型都写DYN11,想知道10/0.4级变压器是不是只有DYN11和YYN0两种连接组别,求高手指正。另还有一问题,就是如果选用DYN11型变压器的话,其上级35变电站的出线变压器出线必须是D型么,谢谢。
变压器高、低侧接线的讨论
大家都知道变压器有星形和三角形接线,根据这一定则,研究出来了很多接线,如:Y/Y,Y/D,Y/y,Y/d等,但在实际运用中,只使用较少的接法。在此我提出的问题是升压变压器与降压变压器的高、低侧接线接法有何不同,我曾看到有这一说法,变压器低压侧一般接成三角形,高压侧接星形,不知这是否正确?如果正确,为何要这样接呢?难道高侧星形与低侧星形就不能相配吗?
变压器二次侧该怎样接线?
求助关于100kva的变压器接线问题
上周客户公司要我们帮忙给1台100kva变压器接线.由于这台变压器不是我们公司提供的所以图纸什么的都没有.我看了下1次部分比较简单.变压器箱体上也没有要求电磁连锁,只有电流表电压表各1个.现在问题是,这个小变压器有必要像10kv站里的那种大变压器一样要求超温报警和高温自切接线吗?还是只要把1次接上就可以了. 这个变压器是他们公司内部厂房用的,进线从他们自己的10kv站里的出线柜拉过来的.
变压器高压侧的线怎么选择?
YD11接线组别变压器的保护
YD11接线组别变压器,一次侧如果采用2CT的话,有资料介绍要用3个继电器,可以提高灵敏度。但是暂时没有查到规范上有这样的规定,如果按照2CT、2继电器配置,是不是可以(假设灵敏度符合要求)?
6台2000KVA变压器二次接线
有6台S11-2000/10/0.4变压器,10kv侧两路电源进线,单母线分段,每条母线带3台变压器,变压器二次侧怎样连接比较合理,
如何判断三相变压器接线
工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?