变压器高压侧的线怎么选择?
溜连忘返
溜连忘返 Lv.11
2005年03月10日 16:57:29
来自于变压器
只看楼主

如图所示:高压侧的计算电流为56A安培,负荷开关选择的示630A,为什么选择3X70的线?

如图所示:高压侧的计算电流为56A安培,负荷开关选择的示630A,为什么选择3X70的线?

1110445194396.jpg

免费打赏
changshangxjz
2005年03月10日 17:26:31
2楼
高压侧的计算电流为56A安培,你是不是算错了
我算是72A
不过我觉的整个来看的话,还是有点问题的
回复
coolpetrel
2005年03月10日 20:32:58
3楼
呵呵,这是为了短路的抗热稳电流能力吧,一般10kV系统的热稳电流控制在16kA以下。
回复
工夫茶
2005年03月11日 14:24:06
4楼
是不是考虑到以后的发展需要,否则的话,只有一台1250的变压器应该没必要用到那么大的电缆,按经济电流密度来算,70平方电缆应可通过140A电流。