隔离变压器进线接线问题
lila-xizi
lila-xizi Lv.2
2007年12月24日 10:32:27
来自于变压器
只看楼主

各位,我现在在现场遇到一个问题,安装一台Δ-Y的隔离变压器,可是这台变压器进线没有标明A、B、C相序,我该怎么接,问厂家,厂家说A、B、C还是C、B、A都没有关系的,是这样吗?

各位,我现在在现场遇到一个问题,安装一台Δ-Y的隔离变压器,可是这台变压器进线没有标明A、B、C相序,我该怎么接,问厂家,厂家说A、B、C还是C、B、A都没有关系的,是这样吗?
一指慢
2007年12月24日 10:51:09
2楼
“安装一台Δ-Y的隔离变压器,可是这台变压器进线没有标明A、B、C相序,我该怎么接,问厂家,厂家说A、B、C还是C、B、A都没有关系的,是这样吗?
是的。A、B、C;A、C、B;B、A、C;B、C、A;C、A、B;C、B、A。任意接。
回复
xsg7502
2008年03月09日 16:52:39
3楼
可以随便接,我也是这样接的。用起来没有问题。
回复