求助关于100kva的变压器接线问题
sidney1981
sidney1981 Lv.2
2007年03月05日 09:01:42
来自于变压器
只看楼主

上周客户公司要我们帮忙给1台100kva变压器接线.由于这台变压器不是我们公司提供的所以图纸什么的都没有.我看了下1次部分比较简单.变压器箱体上也没有要求电磁连锁,只有电流表电压表各1个.现在问题是,这个小变压器有必要像10kv站里的那种大变压器一样要求超温报警和高温自切接线吗?还是只要把1次接上就可以了. 这个变压器是他们公司内部厂房用的,进线从他们自己的10kv站里的出线柜拉过来的.

上周客户公司要我们帮忙给1台100kva变压器接线.由于这台变压器不是我们公司提供的所以图纸什么的都没有.我看了下1次部分比较简单.变压器箱体上也没有要求电磁连锁,只有电流表电压表各1个.现在问题是,这个小变压器有必要像10kv站里的那种大变压器一样要求超温报警和高温自切接线吗?还是只要把1次接上就可以了.
这个变压器是他们公司内部厂房用的,进线从他们自己的10kv站里的出线柜拉过来的.
免费打赏
sidney1981
2007年03月05日 13:33:32
2楼
自己顶起,没有人知道吗?
回复
qbw4607
2007年03月05日 14:45:40
3楼
这个问题最好与甲方联系,一般可以不做,但是做了只有好处,坏处是需要二次控制电缆。
回复
sidney1981
2007年03月05日 15:33:46
4楼
这种小变压器的控制电缆包括哪几根啊?
回复
qbw4607
2007年03月05日 17:08:01
5楼
是干式变压器吧,需要控温仪,散热风扇,可能本网站有这方面资料。找一下。
回复
jhai
2007年03月05日 19:45:01
6楼
100KVA變壓器 我以在台灣設計經驗來說,算小變壓器,
根本不會去考慮加裝溫控及散熱風扇,當然如果要加裝電壓及電流表,當然可行.
算可有可無吧.我的設計案是不會在這變壓器旁裝電流表及電壓表的.

有一特例,如果變壓器裝於配電盤內,就要考慮散熱問題,也只有這時才會加裝溫控及散熱風扇.
回复
sidney1981
2007年03月06日 08:55:17
7楼
按6楼的说法也就是直接把1次接线接上就可以直接投入使用了咯?
回复
chenhong1968
2007年03月08日 10:03:04
8楼
如果是干式变压器,本身已经带有数显温控器,可以实现超温报警和高温自切,如果是油浸式变压器,100KVA属于小产品,没有必要二次侧保护,直接接线就行了,只要有电能计量和电压电流表就行了
回复
xyzsyp
2007年03月08日 21:14:05
9楼
100KVA的小变压器不必要装什么保护,一次只需装跌落式熔断器或管式熔断器就可以了,如果是户外安装可以在一次侧装三只阀式避雷器就行。至于保护完全可以不要,如果有银子了也可以装温度报警,用BWT802(型号记得不一定准确)型温度计就行,它有一对PT100的热电阻输出,接一个数显温度表就可以了,它可以分上限.下限报警的。二次再装一个电压表和一个电流表就0K了。如果需要电能的计量就再加两只互感器和三块单相电度表就行了。具本人认为这样就可以了。在下愿听各位师傅的高见。
回复