目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
目前一项目,变电所设在楼内(4台1250kVA),10kV开闭所在200m之外,同属一家单位管理。现甲方要求,变电所内不设高压柜,四路10kV进线直接进入四台变压器柜。每两路10kV进线,在低压侧设母线联络。请教,在此情况下,低压母线如何与两台变压器前开关(在10kV开闭所内)实现五防?
是不是可以设微机保护与开闭所联网啊?有成熟做法吗?
2楼
五防没问题,关键是变压器的温度(瓦斯)保护问题。
回复
3楼
很简单,只是在规范上还没有这样(远距离)联锁规定。
每台变压器装一套,所有联锁(接点信号)和温度信号(也是接点)保护,接入一台PLC,用PLC的485口通过光电转换,用光缆接到高压柜,在高压柜综保内设置保护逻辑。
回复
4楼
也就是在变压器和低压联络母线,都正常设计。增加PLC或其它综合保护装置,然后综合保护装置作为上级10kV配电系统综合保护系统的一个部分,对吗?变电所与上级开闭所距离也就是200多米,直接RS-485总线没有问题,应该不需要光电转换。是吗?感谢你的指教!
回复
5楼
很简单,只是在规范上还没有这样(远距离)联锁规定。
每台变压器装一套,所有联锁(接点信号)和温度信号(也是接点)保护,接入一台PLC,用PLC的485口通过光电转换,用光缆接到高压柜,在高压柜综保内设置保护逻辑。