有6台S11-2000/10/0.4变压器,10kv侧两路电源进线,单母线分段,每条母线带3台变压器,变压器二次侧怎样连接比较合理,

有6台S11-2000/10/0.4变压器,10kv侧两路电源进线,单母线分段,每条母线带3台变压器,变压器二次侧怎样连接比较合理,
免费打赏
sdwfcmj
2008年11月20日 16:40:23
2楼
问题不清楚,变压器二次侧不是都有自己的负载吗?干嘛二次侧还是连接呢?这六台变压器需要并列运行吗?
请光临电气狂人

[ 本帖最后由 chengyongkft 于 2010-4-21 19:33 编辑 ]
回复
lingxuct
2008年11月22日 08:02:44
3楼
建三个配电室,每个配电室二台变压器,也是单母分段(母联自投)。
回复
zcliang_007
2008年12月01日 08:30:23
4楼
可能低压段两两联络比较好做一点。。。
回复
y502x
2010年03月21日 23:20:36
5楼
用电负荷是不是在一起的?
回复
pxq_505
2010年04月20日 22:13:47
6楼
建三个配电室,每个配电室二台变压器,也是单母分段(母联自投)。
这个说得好
回复