消防电梯机房门专题,为您提供消防电梯机房门相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电梯机房门相关的专业交流讨论,更多消防电梯机房门相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教消防电梯机房的问题
6.3.3.6 消防电梯井、机房与相邻其它电梯井、机房之间,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙隔开,当在隔墙上开门时,应设甲级防火门。 这里的其他电梯井,机房是指其他类型的电梯吗? 如果是两个相邻的消防电梯机房,有没有必要在其中间设置防火墙和甲级防火门?
本人关于消防电梯的困惑
本人现在建一工程,在消防试压时,消火栓口漏水,水流到电梯前室侵入到电梯轿厢缝里,把电梯的门机控制系统浸湿了,结果电梯运行就把元器件烧坏了。我现在有个问题感到困惑的是:消防电梯是消防时用的,消防人员在救火是时肯定要用水,既然要用水,那么水肯定要往电梯里面流(一般来讲消火栓距离电梯前室都不远),如果消防电梯一沾水就烧坏,那消防时还怎么用电梯啊?这个问题困扰了我很久。
消防电梯机房的轴流风机如何配电?
消防电梯机房的轴流风机如何配电?从消防电梯的消防电源供电,还是由消防电梯机房照明回路供电(照明回路要三相),还是由附近的动力配电箱供电?
消防电梯机房内的火灾自动报警
看到一图纸,在消防电梯机房内设置了感烟探测器,还有3个方框内写着LT的设备(紧接有输入、输出模块),与感烟探测器连接在一起。这3个方框内写着LT的设备(紧接有输入、输出模块)是什么?
消防电梯能与客梯共用一个机房不?
现有一个项目,业主提供了建筑图,需要画电气施工图。现发现消防电梯与客梯共用一个机房,找过规范又没明说,请大伙帮忙一下解惑。
关于消防电梯的专修要求
想问问有丰富验收经验的大侠们,我在网上看到 消防电梯轿厢内周围采用的装修材料不应低于A级!~ 有没有人知道在哪里的规范能看到这项。我只看到 《高层民用建筑设计防火规范》上说 消防电梯内不能用可燃材料装饰!~ 求正解
关于消防电梯设置的探讨
最近做一栋办公楼设计遇上个问题,想请教一下大家:办公楼建筑层数15层,建筑高度为68.3米,为一类高层建筑,办公楼的标准层面积为1800平方(设置自动喷水灭火系统),电梯布置采用中间核心筒四台并列布置的形式。按照《高规》6.3.2条要求,应该设置两台消防电梯;根据6.3.3.1条要求,消防电梯宜分别设在不同的防火分区内,但好像我这种情况,在办公楼标准层一个防火分区内设置了两台消防电梯,问题来了:我这两台消防电梯是否可以共用一个消防前室呐?理由、依据又是什么? 请各位指教!
【提问】消防电梯机房照明及轿箱照明
消防电梯机房照明由电梯机房配电箱引来好,还是由外面应急照明配电箱引来好?轿箱照明配电回路断路器用2p的还是1p的,为什么?如果是2p的,用不用加漏电,为什么?
关于消防电梯箱温度控制机房风机
关于消防电梯前室消火栓的问题
请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?