消防电梯的设置数量问题
jxzyj
jxzyj Lv.12
2014年05月19日 21:29:08
只看楼主

现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d

现有一综合楼,下部有五层商场,上部有十层公寓,商场内每个防火分区面积有3000,请问每个防火分区内设一部消防电梯可以吗?d
伯大哥
2014年05月20日 08:40:20
2楼
应该设2台根据6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。

《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
6.3.1 下列高层建筑应设消防电梯:
6.3.1.1 一类公共建筑。
6.3.1.2 塔式住宅。
6.3.1.3 十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅。
6.3.1.4 高度超过32m的其它二类公共建筑。

6.3.2 高层建筑消防电梯的设置数量应符合下列规定:
6.3.2.1 当每层建筑面积不大于1500m2时,应设1台。
6.3.2.2 当大于1500m2但不大于4500m2时,应设2台。

回复
jxzyj
2014年05月20日 09:33:54
3楼
谢谢了,麻烦再问一下:商场每层分了两个防火分区,其中一个分区内已经有了上部住宅的两部消防电梯,商场能借用这两个住宅的消防电梯吗?
回复
土木论坛123456
2014年05月20日 12:30:15
4楼
jxzyj 发表于 2014-5-20 09:33 谢谢了,麻烦再问一下:商场每层分了两个防火分区,其中一个分区内已经有了上部住宅的两部消防电梯,商场能 …消防电梯可以借用,在管理上完全可以做到发生火灾时每次停靠
回复
土木论坛123456
2014年05月20日 12:31:00
5楼
还有就是建议消防电梯每个防火分区都有(地上)。地下如果地上有就到达,没有就无所谓了
回复
lijiawei411
2014年05月20日 14:18:35
6楼

感谢楼主分享。。
回复
qq_1400748182408
2014年06月04日 18:41:57
8楼
好好好等等等等
回复
攻城师115752
2014年07月30日 11:27:02
9楼

学习 谢谢楼主
回复
xproled
2014年07月30日 13:43:04
10楼
电梯里装led灯会不会比较好?
回复
baytyh
2016年11月28日 14:33:01
11楼
谢谢分享。。。。
回复

相关推荐

APP内打开