消防电梯机房的轴流风机如何配电?
sccat
sccat Lv.4
2006年06月28日 21:05:52
只看楼主

消防电梯机房的轴流风机如何配电?从消防电梯的消防电源供电,还是由消防电梯机房照明回路供电(照明回路要三相),还是由附近的动力配电箱供电?

消防电梯机房的轴流风机如何配电?

从消防电梯的消防电源供电,还是由消防电梯机房照明回路供电(照明回路要三相),还是由附近的动力配电箱供电?
免费打赏
ljm
2006年06月28日 21:15:34
2楼
由消防电梯的消防电源箱供电
回复
tzdn001
2006年06月28日 21:41:35
3楼
我认为应该由消防电梯的消防电源箱供电,因为当大楼发生火灾的时候,其它电源会被消防自动切电而失去电源,消防电梯的电源由于专电专用,单独线路供电不会被停电,所以轴流风机电源应由消防电梯的消防电源箱供电。
回复
sccat
2006年06月29日 11:56:30
4楼
但是有人审图说这个部属于消防设备,不应该由消防电源供电。

消防设备是如何定义的?
回复
mmmaxh
2006年06月29日 15:49:16
5楼
审图说的没错。
由附近的动力配电箱供电
回复
sccat
2006年06月30日 11:02:50
6楼
但也有人说是电梯机房的辅助设备,从消防电梯的消防电源供电也没有问题。
回复
sccat
2006年07月01日 22:50:29
7楼
大虾来指导一下啊.
回复
mcz-00
2006年07月02日 16:19:35
8楼
因为没有要求,通常由附近的动力配电箱供电。如果你钱多,消防电源又选的足够大,可以由消防电源供电啊!
回复
sccat
2006年07月02日 16:44:51
9楼
消防电源的大小应该影响不大的,因为才0.55kW.

但是普通负荷由消防电源供电是不对的,即使我的消防电源足够大.

主要的问题是消防电梯机房的辅助设备的辅助设备是否消防负荷.
回复

相关推荐