如何理解《通用用电设备配电设计规范》
《通用用电设备配电设计规范》93版(我手头无新版)第2.5.3条规定:二、控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关. 起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器. 当符合控制和保护要求时,3KW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关).在现实中,确实有用微型断路器来控制小功率电动机起停的情况,比如排水泵/风机等。如何理解“起动次数少”这句话?一天启动几次算起动次数少?以施耐德公司C65N开关为例,机械寿命20000次(这里需指明的是,指开-合一个循环),未见电气寿命说明。假定电气寿命为4000次,一个微断通断控制小功率电机,每天起停2次,可用5年多,但寿命到了呢?是否影响人员防护?这个问题困挠好久,不知是否有权威回答?需要说明的是,C65N微断自身说明就写了可以作“控制电器”
通用用电设备配电设计规范 征求意见稿
前 言本规范根据建设部< 的 通知>>(建标[2003]102号)的要求,由中国机械工业联合会负责组织主编单位中国新时 代国际工程公司会同有关单位共同对《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93)进行 修订而成的,经住房和城乡建设部年 月 日以建标[ ] 号文批准,并会同国 家质量监督检验检疫总局联合发布。 本规范在修订过程中,编制组进行了广泛的调查研究,总结了原规范在使用过程中 存在的问题,结合科学技术和生产力的发展水平,本着“统一、协调、简化、优选”的原 则进行修订,并征求了广大设计、科研、生产等各有关单位的意见,于200 年月进 行了审查定稿。 本规范是含有强制性条文的强制性标准。是以保证人身安全、设备安全、使用功能 和环境保护为重点,对通用用电设备的配电设计要求做出的规定,以黑体字标识的条文为 强制性条文,必须严格执行。 本规范共分九章,其主要技术内容有:总则