供配电系统设计规范 新老对比
转载的↓、へへ——————————————————————供配电系统设计规范GB50052-2009 在2010.7.1号实行,而执行了14年的GB50052-95也终于要寿终正寝了。新老规范里有哪些不一样的地方,我做了一些比照: 异同之处:不同:1. 章节的区别; 老规范共六章,新规范共七章。即老规范的附录一,在新规范中升格为 “术语”一章。 2. 老规范的第一章的第1.0.2 条中,适用于“110KV 及以下的供配电系统”,在新规范1.0.2 中取消了这一限制。 3. 在新规范中增加了1.0.6 “本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。” 4. 老规范的名词解释中,共9 个名称“ 一级负荷中特别重要的负荷,应急电源,电压偏差,逆调压方式,电压波动,电压闪变,不对称度,电压正弦波形畸变率,基本无功功率”。
【技术】供配电系统设计规范
本帖最后由 ffee2015 于 2015-5-27 15:48 编辑 北极 星电气招聘网讯:1总则 1.0.1为使供配电系统设计贯彻执行国家的技术经济政策,做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理,制定本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建工程的用户端供配电系统的设计。 1.0.3供配电系统设计应按照负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件,统筹兼顾,合理确定设计方案。 1.0.4供配电系统设计应根据工程特点、规模和发展规划,做到远近期结合,在满足近期使用要求的同时,兼顾未来发展的需要。 1.0.5供配电系统设计应采用符合国家现行有关标准的高效节能、环保、安全、性能先进的电气产品。
《供配电系统设计规范》分析与研究
核心提示:文章结合《供配电》的宣贯,就消防设备负荷特性与特别重要负荷、双重电源与两回线路、用电单位与用电设备、应急电源与备用电源、无功补偿、带电导体等作深入的分析与研究,其成果颇具实用性。厦门市建筑电气技术协作情报网曾在2011年举行了一次别开生面的GB50052-2009《供配电系统设计规范》设计沙龙以下简称《供配电》,笔者应邀做主导发言。本文通过对规范的理解发现问题、提出问题,并希望以此继续推进供配电系统设计水平。1 识别消防用电设备的负荷特性目前,笔者从规范可查见JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》(以下简称《民规》)3.2.3条第3款规定“特级体育场馆的应急照明为一级负荷中特别重要负荷;”JGJ31-2003《体育建筑设计规范》10.3.1条第1、2款分别规定:“甲级以上体育场、体育馆、游泳馆的比赛厅(场)等用电设备,电力负荷应为一级,特级体育设施应为特别重要负荷;”“……电气消防用电设备负荷等级应为该工程最高负荷等级”。除此之外,其他消防负荷尚无定性为一级负荷中特别重要负荷,其负荷级别按有关规范确定。例如《民规》3.2.3条第1款规定,高度不超过