如何理解《通用用电设备配电设计规范》
《通用用电设备配电设计规范》93版(我手头无新版)第2.5.3条规定:二、控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关. 起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器. 当符合控制和保护要求时,3KW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关).在现实中,确实有用微型断路器来控制小功率电动机起停的情况,比如排水泵/风机等。如何理解“起动次数少”这句话?一天启动几次算起动次数少?以施耐德公司C65N开关为例,机械寿命20000次(这里需指明的是,指开-合一个循环),未见电气寿命说明。假定电气寿命为4000次,一个微断通断控制小功率电机,每天起停2次,可用5年多,但寿命到了呢?是否影响人员防护?这个问题困挠好久,不知是否有权威回答?需要说明的是,C65N微断自身说明就写了可以作“控制电器”
供配电系统设计规范 新老对比
转载的↓、へへ——————————————————————供配电系统设计规范GB50052-2009 在2010.7.1号实行,而执行了14年的GB50052-95也终于要寿终正寝了。新老规范里有哪些不一样的地方,我做了一些比照: 异同之处:不同:1. 章节的区别; 老规范共六章,新规范共七章。即老规范的附录一,在新规范中升格为 “术语”一章。 2. 老规范的第一章的第1.0.2 条中,适用于“110KV 及以下的供配电系统”,在新规范1.0.2 中取消了这一限制。 3. 在新规范中增加了1.0.6 “本规范规定了供配电系统设计的基本技术要求。当本规范与国家法律、行政法规的规定相抵触时,应按国家法律、行政法规的规定执行。” 4. 老规范的名词解释中,共9 个名称“ 一级负荷中特别重要的负荷,应急电源,电压偏差,逆调压方式,电压波动,电压闪变,不对称度,电压正弦波形畸变率,基本无功功率”。