如何理解《通用用电设备配电设计规范》
zjhylsj
zjhylsj Lv.2
2008年12月30日 21:00:46
只看楼主

《通用用电设备配电设计规范》93版(我手头无新版)第2.5.3条规定:二、控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关. 起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器. 当符合控制和保护要求时,3KW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关).在现实中,确实有用微型断路器来控制小功率电动机起停的情况,比如排水泵/风机等。如何理解“起动次数少”这句话?一天启动几次算起动次数少?

《通用用电设备配电设计规范》93版(我手头无新版)第2.5.3条规定:
二、控制电器宜采用接触器、起动器或其他电动机专用控制开关.
起动次数少的电动机可采用低压断路器兼作控制电器. 当符合控制和
保护要求时,3KW及以下的电动机可采用封闭式负荷开关(铁壳开关).
在现实中,确实有用微型断路器来控制小功率电动机起停的情况,比如排水泵/风机等。如何理解“起动次数少”这句话?一天启动几次算起动次数少?
以施耐德公司C65N开关为例,机械寿命20000次(这里需指明的是,指开-合一个循环),未见电气寿命说明。假定电气寿命为4000次,一个微断通断控制小功率电机,每天起停2次,可用5年多,但寿命到了呢?是否影响人员防护?
这个问题困挠好久,不知是否有权威回答?
需要说明的是,C65N微断自身说明就写了可以作“控制电器”
免费打赏
zjhylsj
2008年12月30日 22:30:04
2楼
请高手和版主回答,如何解释?
回复
yzcfeng8
2008年12月30日 22:36:52
3楼
江苏新晨电气有限公司 生产的CPS(XCPS,KBO)控制变化开关1.、适用领域
XCPS具有控制与保护功能集成化,结构模块化;体积小,对环境污染的防护等级高,安装使用及维修操作方便等一系列优点。特别适用于现代化建筑中的泵、风机、空调、消防照明等电控系统;冶金、煤矿、钢铁,石化、港口、船舶、铁路、纺织等领域的电动机控制和保护;电动机控制中心(MCC)尤其是智能化电控系统或高分断能力的MCC(要求Ics达到80KA的配电控制系统);工厂或车间的单电机控制与保护;以及远程控制照明系统中。

2、用途
XCPS主要用于交流50HZ(60HZ)、额定电压至690V、电流自0.16A~100A的电力系统中接通、承载和分断正常条件下包括规定的过载条件下的电流,且能够接通、承载并分断规定的非正常条件下的电流(如短路电流)。

3、功能与特点
XCPS采用模块化的单一产品结构型式,集成了断路器(熔断器)、接触器、过载(或过流)保护器、过、欠电压、缺相保护器、电压表、电流表、漏电、隔离器等电器元件的综合功能。应用MCU数字处理技术,测量精度高,线性好、故障分辨准确可靠,抗干扰能力强。
1.具有远距离自动控制和就地直接人工控制功能;
2.具有面板指示及机电信号报警功能;
3. 具有协调配合的时间—电流保护特性(具有反时限、定时限、和瞬时三段保护特性

4. 具有断相、过流、堵转、短路、欠流、过压、欠压、漏电、三相不平衡、
启动延时(避开启动大电流、与过流动作时间分开)等诸多功能。

5. XCPS对各种运行、故障等状态采用LED显示。具有电压表、电流表功能;
6配有设置键,移位键、数据键、复位键、可对各种参数进行设定和维修;由于XCPS采用MCU的E²PROM存储记忆技术,实现参数设定,断电后设定参数仍保存下来,无须再设定。具有故障记忆功能具有RS485通信接口,开放式现场总线(Mod Bus协议),给用户系统集成带来方便,便于用户实现智能化管理。

用户根据需要选配功能模块或附件,即可实现对各类电动机负载、配电负载的控制与保护。
回复
zcliang_007
2008年12月31日 07:53:59
4楼
楼上的是做KB0的厂家。。。