当建筑物的消防用电设备为三级负荷时,是不是关于高规的第9.1.2条(消防用电设备应在最未一级配电箱处设置自动切换装置)就用不上啊?因为三级负荷没有第二个电源啊?
当建筑物的消防用电设备为三级负荷时,是不是关于高规的第9.1.2条(消防用电设备应在最未一级配电箱处设置自动切换装置)就用不上啊?因为三级负荷没有第二个电源啊?
2楼
你看哪个高层建筑里的消防负荷会是三级的?
回复
3楼
我说的这个建筑物不是高层建筑,它不超过24米的,那它的消防负荷是三级的,那它就没有第二个电源了,这样的话高规第9.1.2条就用不上了,我是这意思,不知道对不对,请给意见!
回复
4楼
既然不是高层建筑,套高规干嘛?
回复
5楼
就按常规三级负荷配电就可以了吧
回复
6楼
不需要末端互投.如果消防通不过可自带柴油泵!
回复
7楼
能称为消防用电设备的好像最起码都是二级负荷吧?
回复
8楼
既然是消防设备就应当采用两回路供电,末端设自切装置,当然这个两回路可以是一条低压母线上的两个出线回路。
回复
9楼
低规和高规的要求不同的
谁说消防一定要双电源的 低规电气一张 就有详细说明的
回复
10楼
既然不是高层建筑,为啥要套用高规?
回复
11楼
三级负荷配电没有特殊要求~~~~