通用用电设备配电设计规范-GB50055-2011第8.0.6条,4款,潮湿场所的插座安装高度不应低于1.5米,这条大伙怎么执行的?
通用用电设备配电设计规范-GB50055-2011第8.0.6条,4款,潮湿场所的插座安装高度不应低于1.5米,这条大伙怎么执行的?
2楼
没人回呀!住宅建筑电气设计规范里,厨房的插座安装高度宜为1.0 ̄1.3米,是否与此规范矛盾啊?
回复
3楼
根据建筑类别不同,执行相应规范!!!
规范上各类矛盾很多!!!
住宅电气设计规范与住宅电气验收规范还有矛盾呢!!!
回复
4楼
如果是住宅,还是按住宅电气设计规范的相关规定执行!
回复
5楼
谢谢。。。。
回复