求助:装修的配电箱如何配电?
现公司接了一个私人英语电教部的内装修活。请教大家配电箱内部配电问题(私人老板都要节约点)1.进线:物业提供了1个100的,2个50的成套抽屉式开关,100A的用35平方线已经引到装修楼层配电箱(三相五线制已装电表)。其他2个要自己接(电表没装)。(我准备用25平方三相四线,保护接地线把100A进线的保护接地线连接配电所有配电柜体做总的保护接地线,这样可行吗?)2.用电负荷:①220v 1.8KW4台/路,有3路。 ②220v 1.8KW1台/路,有3路。 ③380v 5KW1台/路,有5路 ④380v 3KW1台/路,有1路 ⑤380v 14.5KW中央空调1台/路,有1路 ⑥800平方的照明 ⑦30台电脑3.我把负荷都分到三个进线柜,2个50A都接三相负荷,1个100A负责剩余的三相负荷和单相负荷,这样是否合理?4.问题:①物业提供的三个开关能否满足负荷需要?(空调的辅助加热都不接了) ②需要自己接的2路进线电表和总空开选多大? ③各回路分开关的选择(照明和插座的空
施耐德 EA9F1X12 配电箱
配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。施耐德 EA9F1X12 配电箱箱体位数=12 外形尺寸=300mm(长)×230mm(宽)×95mm(深) 特点描述:暗装式,全金属配电箱,单排,8~20位。 适用对象:应用用于户内终端配电。 二、功能与特性 符合标准:GB17466 排数:1 位数:8,12,16,20 <