大家来批批 这个施工用电总配电箱
ar1118du
ar1118du Lv.7
2006年11月17日 15:19:38
只看楼主

大家来批批 这个施工用电总配电箱.进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.

大家来批批 这个施工用电总配电箱.
进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.

1163747973145.JPG

免费打赏
hhsscc
2006年11月18日 16:24:09
2楼
你想批什么啊?
回复
fly_8848
2006年11月18日 17:17:34
3楼
刀开关容量是不是有点小啊,怎么比下级的漏电保护器容量还小呢?
回复
daiyong8532
2006年11月19日 09:38:16
4楼
总隔离开关下的断路器应该设漏电断路器.电表应选用互感器计量.
回复
yingqing6
2006年11月19日 09:45:13
5楼

各个出线都有漏电保护功能了,总开关还有必要用漏电的吗?
电表应该就是与互感器匹配使用的,互感器在盘后。否则哪里有这么大的直进电表?
回复
yingqing6
2006年11月19日 09:48:03
6楼
晕!主电缆就是从前面进线的。这电表是做什么用的?
回复
fuzhoumeiqi
2006年11月19日 10:46:18
7楼
能有这样的开关箱就不错了,还有更差的了
回复
fuzhoumeiqi
2006年11月19日 10:48:42
8楼
意见吗,1、电表应该有互感器才对 2、建议相线和零线同径 3、漏保前没有必要再加开关总箱有不是经常开关
回复
jrq5555
2006年11月19日 18:12:20
9楼
1、电表应该有互感器才对 2、建议相线和零线同径 3.总开关要带漏电保护的,因按现行施工用电规定是三级保护,
回复
ar1118du
2006年11月20日 09:06:47
10楼
电表有互感器! 互感器就在两个总开关之间.
刀开关和下面的漏电断路器 不匹配.
分路已经有漏电了,总路可以不设.但分路的动作时间0.1s偏小.

相线和零线同径,未必.
其它还有一些不合适的地方??
回复
mangguzhuha
2007年03月11日 20:49:22
11楼
互感器的连线就在总开下面露出的黑线应该在后面.另外总开关漏电电流应在300MA.动作时间在0.1S以上.
回复