大家来批批 这个施工用电总配电箱.进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.
大家来批批 这个施工用电总配电箱.
进线两个开关都是 630A,出线 刀开关200A,漏电断路器250A,额定漏电动作电流100mA,动作时间0.1s.
2楼
你想批什么啊?
回复
3楼
刀开关容量是不是有点小啊,怎么比下级的漏电保护器容量还小呢?
回复
4楼
总隔离开关下的断路器应该设漏电断路器.电表应选用互感器计量.
回复
5楼
各个出线都有漏电保护功能了,总开关还有必要用漏电的吗?
电表应该就是与互感器匹配使用的,互感器在盘后。否则哪里有这么大的直进电表?
回复
6楼
晕!主电缆就是从前面进线的。这电表是做什么用的?
回复
7楼
能有这样的开关箱就不错了,还有更差的了
回复
8楼
意见吗,1、电表应该有互感器才对 2、建议相线和零线同径 3、漏保前没有必要再加开关总箱有不是经常开关
回复
9楼
1、电表应该有互感器才对 2、建议相线和零线同径 3.总开关要带漏电保护的,因按现行施工用电规定是三级保护,
回复
10楼
电表有互感器! 互感器就在两个总开关之间.
刀开关和下面的漏电断路器 不匹配.
分路已经有漏电了,总路可以不设.但分路的动作时间0.1s偏小.
相线和零线同径,未必.
其它还有一些不合适的地方??
回复
11楼
互感器的连线就在总开下面露出的黑线应该在后面.另外总开关漏电电流应在300MA.动作时间在0.1S以上.
回复