请教8KW 的住宅配电箱配电
hotelhy
hotelhy Lv.3
2010年01月09日 16:48:09
来自于照明工程
只看楼主

我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的? 请问有经验的人能解惑吗?

我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。
但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的?
请问有经验的人能解惑吗?
免费打赏
dgbyls
2010年01月09日 17:21:16
2楼
40A行,BV10的70A多了
回复
ykmyy
2010年01月09日 17:26:35
3楼
够了 ,3X16有点浪费
回复
hotelhy
2010年01月09日 18:43:09
4楼
谢谢
回复
zhuming----
2010年01月11日 11:14:02
6楼
江苏规范是8kw,采用10,40A,因为供电局的计量表也就40A上限
回复
一念
2010年01月11日 22:45:56
7楼
50A,3x16吧。电表用15(60)
回复
蛋腚
2010年02月16日 20:27:16
8楼
8.8KW,怎么精确啊,3X10够了
回复
zoucuihua84
2011年02月18日 15:25:26
9楼
40A,3*10没问题
回复
ljq95808
2011年02月19日 11:34:47
10楼
15(60)的 用电负荷10 的才选
回复
woheni2010
2011年02月20日 22:22:48
11楼
这里可以打个系数吧
回复
qoqodu
2011年02月22日 20:22:28
12楼
不会同时用那么多负荷的,3x10够了
回复