我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的? 请问有经验的人能解惑吗?
我们这边一般遇到带跃层的住户,每户都按8.8KW来算, 一般留的配电箱总开关是32A,进线线缆是BV-3X10。图纸审核一直都没问题。
但是我仔细计算后,8.8KW的住户,计算电流已经能达到近40A,配电箱总开关应该选择40A的吧?相应的线缆如果选3X10的是不是小了点?应该改成3X16的?
请问有经验的人能解惑吗?
13楼
40A的开关10方的线够了,住宅其实电气同时使用率很低的。
回复
14楼
8.8kW按计算电流来讲,应该至少选50A的开关,但住宅实际负荷可能没有这么大,
民规规定住宅进户配电箱进线必须大于3*10,普通配电箱进线必须大于3*6
如果你选用开关50A、63A的话,应该选用3*16
如果你选用开关40A的话,应该选用3*10
[