现有个小区的配电柜,32A的断路器我们配的是6平方的线,图上穿管线是10平方线,现用户监理硬让配电柜里的线跟穿管线一样也用10平方,请教现在配线有什么比较权威的资料吗?他说的有道理吗?
现有个小区的配电柜,32A的断路器我们配的是6平方的线,图上穿管线是10平方线,现用户监理硬让配电柜里的线跟穿管线一样也用10平方,请教现在配线有什么比较权威的资料吗?他说的有道理吗?
2楼
1.6平方线载流大于32。
2.盘、柜内配线导线可以小一些,因为短,电阻小;不会发热和产生压降。
在额定保护情况下,保险丝不会熔化;也不会因保险丝产生电压降而产生故障。柜内导线总比保险丝阻值小多了,截面也大多了。
回复
3楼
设计的没错呀。可行的。
回复
4楼
大点当然没错,可这么大的线会增加成本,何况6平方的就足够了
回复
5楼
10平方的肯定保险点~真的 现在也不是缺钱,粗点省事 万一以后要改造呢 考虑出来也好 也费不了什么钱
回复
6楼
你改人家的设计了,监理当然不会同意。
回复
7楼
理论上在35平方以下的线,每平方按照5安的电流来算。何况32A的开关是应该留有余量的才行。
回复
8楼
当然你更改了设计,监理的确不同意,除非你搞定监理。
回复
9楼
32A配6平方的线是没问题的,国家标准上就这么规定的。
我想现在的问题不是你对错的问题吧,是你为什么没按人家设计的去做,呵呵,即便你是对的,但性质似乎不一样了。
回复
10楼
回复
11楼
没改设计 他写10平方是穿管线,箱内的线没有标注
回复