关于配电箱配线问题 请指教
lxw306405052
2010年08月08日 17:27:59
只看楼主

现有个小区的配电柜,32A的断路器我们配的是6平方的线,图上穿管线是10平方线,现用户监理硬让配电柜里的线跟穿管线一样也用10平方,请教现在配线有什么比较权威的资料吗?他说的有道理吗?

现有个小区的配电柜,32A的断路器我们配的是6平方的线,图上穿管线是10平方线,现用户监理硬让配电柜里的线跟穿管线一样也用10平方,请教现在配线有什么比较权威的资料吗?他说的有道理吗?
免费打赏
qq390294557
2010年08月24日 21:15:49
12楼
没改设计 他写10平方是穿管线,箱内的线没有标注 6平方载流量足够
回复
zhxyu861224
2010年08月26日 10:36:21
13楼
其实6和10都是可以的。我一般用的时候,要看甲方对于压降有没有要求。
曾经见到一些对压降要求特别严格的场合
回复
laizhiyinhexi
2011年09月28日 10:02:23
14楼
按照导线载流量BV4平方就够了,穿管线一是考虑到散热原因,二是考虑到远期负荷,所以一般设计部门设计的配线都远大于实际安全电流,而配电箱里的导线只需考虑与断路器配套就可以,3C认证标准也是按照断路器电流来选择导线的。
回复
lwy531710
2011年09月28日 15:41:29
15楼
住宅设计规范GB50096-1999
6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:
1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;
2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截 面不应小于10平方毫米,分支回路截面不应小于2.5平方毫米。
3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;
回复
woheni2010
2011年10月06日 09:34:13
16楼
都可以吧
回复
yujiang19652
2011年10月06日 16:05:08
17楼
请查阅GB7251.1-2005D的P32页7.8.2成套设备内导体截面积的选择由厂家负责,要是还不同意,叫监理拿出别的标准,他是拿不出的,这是我的经验
回复

相关推荐

APP内打开