地下室伸缩缝防水处理方案1
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。