地下室底板后浇带两侧防水问题
到天涯流浪
2010年08月16日 14:35:35
只看楼主

请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]

请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)

[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]
免费打赏
daohuaxiang2006
2011年09月04日 10:48:58
2楼
遇到同样的问题,求解答????
回复
xuweixing001
2013年08月21日 21:16:17
3楼
建议使用钢板止水带,因为后浇带留置周期较长,一般要到主楼结顶后才同意给封闭,那么使用遇水膨胀止水带的话,时间太长很容易失效起不到之水效果。所以我们做的项目一般都是让设计院修改成钢板止水带,设计院也会同意的。缺陷就是钢板止水带时间长了后也会生锈,严点的话甲方监理要求除锈的,但是除锈在后浇带里面比较困难,所以还是要跟甲方监理沟通。选用钢板止水带效果应该比遇水膨胀止水带效果好点。
回复
土木疯子
2013年08月21日 23:13:40
4楼
肯定是止水钢板效果好,但施工相对来说比较麻烦,另外造价也高许多。遇水膨胀止水条,止水效果不佳,不建议使用。
回复
孤独老鸟
2019年08月01日 10:39:19
5楼
做了N多地下室,得出结论是,一定选用钢板止水带。地下水位高的地下室用遇水膨胀止水条及橡胶止水带施工管控再严格,同样渗水,弄到你直接怀疑人生,另外地下室建设找平层建议:只要观感渗透的部位一定要彻底处理好再进行施工,否则会酿成相当大的损失。