目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
2楼
需要,基础地板防水本身就是在垫层浇筑后做,一般都是851涂抹,在地板、承台、地梁统一涂抹
回复
3楼
那基础梁、承台内做完防水后的保护层还需要做吗?
回复
4楼
楼主有光盘吗?光盘里面的资料更好。希望楼主上传啊
回复
5楼
楼主有光盘吗?光盘里面的资料更好。希望楼主上传啊
回复
6楼
保护层肯定要做的啦 要不然防水就没什么用了
回复
7楼
内不用,外可做
回复
8楼
回复
9楼
地下室防水必须是一个封闭的系统
回复
10楼
基础底部要做防水,一般采用混凝土垫层,承台内侧不做防水,基础外部要做防水或者防潮,具体情况看当地地质天气情况。具体的,请参见《地下工程防水技术规范(GB50108-2001)》
回复
11楼
学习中 多谢了
回复